Страница 27 из 27
Добавлено: 18 апр 2018, 17:19
begor
Если всё так, как Вы говорите, то есть после включения на индикаторе
F-000, то возможно "слетела" прошивка EEPROM. Пришлите частотник перепрошьём. И хотя со дня покупки прошло уже более полутора лет и гарантия закончилась, сделаем всё бесплатно.

Добавлено: 18 апр 2018, 20:49
KNIFEMAKING.RU
Добрый день.
Где можно посмотреть актуальные цены на частотники?

Добавлено: 18 апр 2018, 21:00
weblives
begor напишу Вам в лс.

Добавлено: 18 ноя 2018, 23:26
alexeykoreev
На одном из двигателей 1.5 кВт стал постоянно выдавать А3 перекос фаз,хотя на других без проблем работает

Добавлено: 22 ноя 2018, 10:19
begor
Запрограммируйте Р3-000.

Добавлено: 05 дек 2018, 17:31
ser71
Здравствуйте . Александр . поломался частотник (задымился) могу отправить вам на ремонт. Брал у вас два частотника в ещё в далёком 2014г. С ув. Сергей
--
Сергей Удегов


Добавлено: 06 дек 2018, 15:22
begor
Пишите на почту

Добавлено: 06 дек 2018, 16:43
ВАС-ВАС
Здравствуйте Александр.
что то случилось с частотником : при включении в сеть услышал лёгкий хлопок на табло ничего не показывает на кнопки не реагирует
что делать
написал на почту , пишол ответ что письмо не доставленно
------------------
С уважением .

Добавлено: 08 дек 2018, 15:40
begor
Пишите на новый адрес: katram128@gmail.com

Добавлено: 15 янв 2019, 20:38
ol.rudnew
добрый вечер всем, сегодня заказал частотник с пультом,обещали сегодня и отправить ! Пока жду трек для отслеживания!

Добавлено: 16 фев 2019, 23:15
sergey9907
Доброго времени!
Вопрос возник.Сам не электрик и с электричеством не на ты. А знакомых понимающих электриков рядом не нашлось. Так вот вопрос , на вашем частотнике , есть функция торможения?

------------------
С уважением.

Добавлено: 18 фев 2019, 12:20
begor
Нет, торможения нет.

Добавлено: 23 фев 2019, 13:07
Igor0373
Здравствуйте. Заказал двигатель 2,2 кВт 2860 об/мин, 3 фазы 50 Hz, 220/380. Можно ли с ним использовать Ваш частотник?
Возможно вопрос глупый, заранее извиняюсь.

Добавлено: 23 фев 2019, 15:37
Jackson_VMax
Изначально написано Igor0373:
Здравствуйте. Заказал двигатель 2,2 кВт 2860 об/мин, 3 фазы 50 Hz, 220/380. Можно ли с ним использовать Ваш частотник?
Возможно вопрос глупый, заранее извиняюсь.

Я отвечу, можно. У меня как раз такой двигатель.

Добавлено: 03 авг 2019, 19:53
Jabber.Wocky
Подскажите что делать - в работе гриндер щелкнул током и всё выключилось, при включение на частотнике горит лампочка "перегрузка" (3я с верху) и ничего неработает :(
p.s "земли" не было....

Добавлено: 05 авг 2019, 12:44
begor
Я Вам уже ответил на почту. Высылайте на ремонт.

Добавлено: 05 авг 2019, 20:33
Crabn~
Здравствуйте! Пользуюсь вашим частотником с 2012 года, и видимо пришло время, в один прекрасный день он просто не включился. Каковы условия ремонта и куда отправлять?

Добавлено: 06 авг 2019, 19:37
Allangray83
Я купил частотник в 2012 году. Все 7 лет он служил верой и правдой. И вот 2 недели назад из него пошел дым и искры. Я отправил его Александру на ремонт. Через неделю мне позвонили, сказали, что отремонтировали и выслали счет на оплату. Я тут же оплатил, в этот же день мне его выслали. Сегодня я уже получил и испытал в работе. Ремонт с дорогой туда-обратно вышел не дорого.
Хочу еще раз поблагодарить Александа за оказаную помощь. А если кто сомневается в данном частотнике, скажу у китайских нет такой поддержки и сервиса от производителя.

Добавлено: 06 авг 2019, 19:39
Allangray83
Изначально написано Crabn~:
Здравствуйте! Пользуюсь вашим частотником с 2012 года, и видимо пришло время, в один прекрасный день он просто не включился. Каковы условия ремонта и куда отправлять?

Пишите на почту Алесандру aka begor, почта и телефон в профиле.

Добавлено: 11 авг 2019, 09:07
begor
Наш электронный адрес изменился. Теперь он выглядит так: katram128@gmail.com. В профиле старый адрес. Пытался его изменить - не получается. Буду благодарен, если кто-нибудь подскажет как это делается.

Добавлено: 30 сен 2019, 12:24
Veger
Александр, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, появилась проблема с пультом - не реагирует на крутилку переменного резистора. При включении частота обычно стоит 50, и каждые 5 -10 секунд сама падает на 1 Герц. Два раза поменял резистора - не помогло, купил ваш новый пульт - не помогло, прозвонил весь кабель до клемника - все ок. Разобрал, прозвонил шлейф от клемника до платы, которая на лицевой стороне частотника крепится - тоже везде контакт есть. При этом, если перепрогромировать на без пульта - все ок. В ремонт?

Добавлено: 02 окт 2019, 15:06
begor
Проверьте параметр С4. Должно быть С4-002. Если всё так и есть, то запрограммируйте его ещё раз. Затем выключите питание и снова включите.
Если проблема не исчезнет, то высылайте на ремонт.

Добавлено: 28 окт 2019, 01:39
igobr
Приветствую...Никак продавца дописаться и дозвониться не могу...

Добавлено: 28 окт 2019, 19:24
begor
Телефон: +7(928)074-55-56 e-mail: katram128@gmail.com


Добавлено: 31 окт 2019, 15:52
Veger
begor писал(а): Проверьте параметр С4. Должно быть С4-002. Если всё так и есть, то запрограммируйте его ещё раз. Затем выключите питание и снова включите.
Если проблема не исчезнет, то высылайте на ремонт.
Спасибо большое, вроде заработало

Добавлено: 04 дек 2019, 09:42
yarchts
Здравствуйте. Выслал в субботу вам частотник на починку (с Челябинска). По треку пишут, что уже вручили. Когда будет известна стоимость ремонта?