В кондиционерах шарит кто?
-
- Подполковник
- Сообщения: 12681
- Зарегистрирован: 12 янв 2016, 17:01
ДВС.
Вопрос: какие инверторные кондиционеры (производители, модели) запитываются через внутренний блок? Или как это можно узнать (в характиристиках чот не пишут).
Что к этому привело: на этапе ремонта решил поставить кондиционер, не столько для охлаждения, сколько для подогрева в межсезонье, потому инверторный. Нашел контору, обозначил хотелки, подобрали конкретную модель (фуджитсу), пришли монтажники, проштробились, заложили медь, дренаж, межблочный кабель (4х1.5), нарисовали на стене где будет стоять внутренний блок, и куда им вывести питание - под ВНУТРЕННИЙ блок.
Питание вывели, обои поклеили, ремонт доделали, долгое время было не до кондея, прошел год.. Сейчас стало прохладно, позвонил в ту же контору, мол давайте доделывать, они говорят да конечно, только монтажник придет посмотрит на всякий случай, давно дело было.. Окей. Вчера пришел, посмотрел, удивился, говорит, у вас указан кондиционер такой-то, он инверторный, он с питанием через НАРУЖНЫЙ блок, а у вас питание подведено к внутреннему. Тут удивился уже я, ибо подведено туда, куда сами сказали, конкретная модель была указана, лишний кабель в пару к межблочному закинуть тоже никто не запрещал, и тд. По итогу сейчас контора чего-то там думает, ничего конкретного пока сказать не может..
Короче, чего делать-то?) Есть инверторы с питанием через внутренний блок? В инетрентах пишут что мол только дохлые кетайские балалайки так запитываются.. К конторе доверия, разумеется, уже нет.
Вопрос: какие инверторные кондиционеры (производители, модели) запитываются через внутренний блок? Или как это можно узнать (в характиристиках чот не пишут).
Что к этому привело: на этапе ремонта решил поставить кондиционер, не столько для охлаждения, сколько для подогрева в межсезонье, потому инверторный. Нашел контору, обозначил хотелки, подобрали конкретную модель (фуджитсу), пришли монтажники, проштробились, заложили медь, дренаж, межблочный кабель (4х1.5), нарисовали на стене где будет стоять внутренний блок, и куда им вывести питание - под ВНУТРЕННИЙ блок.
Питание вывели, обои поклеили, ремонт доделали, долгое время было не до кондея, прошел год.. Сейчас стало прохладно, позвонил в ту же контору, мол давайте доделывать, они говорят да конечно, только монтажник придет посмотрит на всякий случай, давно дело было.. Окей. Вчера пришел, посмотрел, удивился, говорит, у вас указан кондиционер такой-то, он инверторный, он с питанием через НАРУЖНЫЙ блок, а у вас питание подведено к внутреннему. Тут удивился уже я, ибо подведено туда, куда сами сказали, конкретная модель была указана, лишний кабель в пару к межблочному закинуть тоже никто не запрещал, и тд. По итогу сейчас контора чего-то там думает, ничего конкретного пока сказать не может..
Короче, чего делать-то?) Есть инверторы с питанием через внутренний блок? В инетрентах пишут что мол только дохлые кетайские балалайки так запитываются.. К конторе доверия, разумеется, уже нет.
На известных мне моделях только колхозить. Я бы не рекомендовал так делать. Пожароопасно может получиться. Нужна схема подключения конкретно ной модели, а там уже думать как колхозить.
Для компрессора необходим большой пусковой ток. Межблочное соединение на внутренний блок, там питание только на вентилятор и диоды подсветки...
Понятно что по ремонту нет желание тянуть кабель канал. Если есть возможность убрать в плинтус и забуриться через него на улицу, лучше сделать так.
P.s к специалистам себя не отношу.
Для компрессора необходим большой пусковой ток. Межблочное соединение на внутренний блок, там питание только на вентилятор и диоды подсветки...
Понятно что по ремонту нет желание тянуть кабель канал. Если есть возможность убрать в плинтус и забуриться через него на улицу, лучше сделать так.
P.s к специалистам себя не отношу.
-
- Подполковник
- Сообщения: 12681
- Зарегистрирован: 12 янв 2016, 17:01
Нет такой возможности.. Единственное - можно снять натяжной потолок (проводка по потолку) и забуриться на улицу уже через него, точнее, не сразу на улицу, а сперва на балкон, прокинуть кабель по балкону, и с балкона уже на улицу. Этого тоже, как вы понимаете, не хотелось бы..Если есть возможность убрать в плинтус и забуриться через него на улицу, лучше сделать так.
ЗЫ
про энергопотребление и пусковые токи в курсе, потому при ремонте заложена на кондей отдельная линия от щита со своим автоматом. пытался делать все по уму, но нашлись дебилы, бахнули говна в кашу.
А нельзя пробурить в месте установки внутреннего блока,блок перекроет.Соединение сделать в блоке или под ним.
-
- Подполковник
- Сообщения: 12681
- Зарегистрирован: 12 янв 2016, 17:01
а он, внутренний блок, не на уличной стене стоять будет, иначе я бы так и сделал.. а до уличной еще полметра минимум выйдет от блока, т.е. кабельканал будет противный, и это все, опять же, через балкон.
Так кабель канал с наружи пустите.
Кондей не подберете, чудес не бывает, если и есть с питанием от внутреннего, то межблочка должна быть соотв.сечения.
Ищите альтернативные способы запитки наружнего.
Ищите альтернативные способы запитки наружнего.
-
- Подполковник
- Сообщения: 12681
- Зарегистрирован: 12 янв 2016, 17:01
ищу.. там еще выяснился момент, что они слишком близко к потолку трубки свои заложили, теперь еще и места не хватает на многие модели. какие же уроды..Ищите альтернативные способы запитки наружнего.
последний вариант. кондей на ремонте закладывался в стену как раз чтобы не было кабельканалов.Так кабель канал с наружи пустите.
-
- Подполковник
- Сообщения: 12681
- Зарегистрирован: 12 янв 2016, 17:01
Так это хуже. Плюс инверторный гораздо эффективнее в режиме нагрева, что для меня важно, т.к. гоняет фреон, а обычный - тупо фен.
-
- Подполковник
- Сообщения: 15959
- Зарегистрирован: 09 июн 2003, 09:55
Изначально написано maestro233:
Так это хуже. Плюс инверторный гораздо эффективнее в режиме нагрева, что для меня важно, т.к. гоняет фреон, а обычный - тупо фен.
Хуже-не хуже, сейчас придётся танцевать от того, что есть. Ну или ремонт переделывать.
-
- Подполковник
- Сообщения: 15959
- Зарегистрирован: 09 июн 2003, 09:55
По поводу кабеля - закинут только межблочник 4х1,5 и всё?
Как закинут, наглухо вмурован или там есть что либо типа кабельканала?
Я к чему - нельзя ли прицепить к межблочнику нужные кабеля и, потянув его, вытянуть кабеляки какие и куда надо?
Как закинут, наглухо вмурован или там есть что либо типа кабельканала?
Я к чему - нельзя ли прицепить к межблочнику нужные кабеля и, потянув его, вытянуть кабеляки какие и куда надо?
-
- Подполковник
- Сообщения: 12681
- Зарегистрирован: 12 янв 2016, 17:01
Да, только 4х1.5. Кабельканала там нет, резалась штроба 7х7, уже замуровали, заклеили и закрасили давно.
видимо, придется через балкон колхозить..
идея хорошая, но там три поворота штроба делает до улицы, под довольно крутыми углами. межблочник если и поддастся, то заменить его можно будет только на меньший в диаметре кабель, наверное.. а то и вообше все оторвется на полпути.Я к чему - нельзя ли прицепить к межблочнику нужные кабеля и, потянув его, вытянуть кабеляки какие и куда надо?
видимо, придется через балкон колхозить..
-
- Подполковник
- Сообщения: 15959
- Зарегистрирован: 09 июн 2003, 09:55
Изначально написано maestro233:
Да, только 4х1.5.
Опана! Это кто такой идиот и так сделал?
На внешний блок должны идти как минимум 2 кабеля - силовой и межблочник. Тут даже неинверторный не поставить, точнее НИКАКОЙ не поставить - питалова нет, а пускать силовую часть по 1,5 квадратам я бы не стал.
Изначально написано maestro233:
Кабельканала там нет, резалась штроба 7х7, уже замуровали, заклеили и закрасили давно.
Понятно, грустно. Тогда только что то колхозить остаётся.
На будущее - если что то муруешь в стену, муруй хотя бы через гофру. Т.е кабеляки идут в гофре, а уже гофра муруется в стену. И в случае косяков можно перетянуть кабеля.
-
- Подполковник
- Сообщения: 12681
- Зарегистрирован: 12 янв 2016, 17:01
о чем и речь.. кондейщики, кто. теперь говорят "год прошел, невозможно установить чья вина"Опана! Это кто такой идиот и так сделал?
это скорее призрачная надежда, что будет такая возможность, в реале через обычную гофру сложно что-то перетянуть, особенно когда еще с поворотами..На будущее - если что то муруешь в стену, муруй хотя бы через гофру. Т.е кабеляки идут в гофре, а уже гофра муруется в стену. И в случае косяков можно перетянуть кабеля.
короче, думаю, откуда сверлить дырку на улицу, и как эту дырку потом герметизирвать, чтоб не поддувало.
доверил, называется, профессионалам установку под ключ.
-
- Подполковник
- Сообщения: 15959
- Зарегистрирован: 09 июн 2003, 09:55
Изначально написано maestro233:
это скорее призрачная надежда, что будет такая возможность, в реале через обычную гофру сложно что-то перетянуть, особенно когда еще с поворотами.
Зависит от диаметра гофры.
Если брать впритык - таки да.
Но обычно беру минимум в 2 раза больше.
-
- Подполковник
- Сообщения: 15959
- Зарегистрирован: 09 июн 2003, 09:55
Изначально написано maestro233:
о чем и речь.. кондейщики, кто. теперь говорят "год прошел, невозможно установить чья вина"
Вина фирмы. Вот пусть теперь фирма и оплачивает доп. работы.
А уж кто там конкретно из работников - заказчику не интересно.
-
- Подполковник
- Сообщения: 12681
- Зарегистрирован: 12 янв 2016, 17:01
в целом, да. хотя как по мне - больше конретного установщика, который в штробу лишний кабель не заложил, а электрику нарисовал на стене под внутренним блоком "выводи сюда". но таки да, это их внутренние проблемы.Вина фирмы.
реальность же такова, что я ССЗБ, ибо 1 - связался с ними, в тему кондеев не вникал, процесс не контролировал. 2 - хер я с них чего получу, т.к. никаких бумажек не сохранил, и даже не помню, были ли они вообще. ну и 3 - к себе их больше не пущу, неизвестно, чего еще от них ждать.
так что надо думать, откуда притащить питалово на улицу, хочешь сделать хорошо - делай сам, который раз убеждаюсь.
Напарник говорит что есть есть ивентора подключаемые от внутреннего блока фирмы Митсубиси. Бывают варианты, надо узнавать у производителя колхозить с подключением. Ну и наконец сигнальный провод через дренаж.
-
- Подполковник
- Сообщения: 12681
- Зарегистрирован: 12 янв 2016, 17:01
думал про такое, но это как-то совсем диковато, кидать провод в воду, да и остальные все равно очень тонкие жилы, написано 1.5мм, а визуально больше на 1 квадрат похоже, кабель по ходу ТУ-шный.Ну и наконец сигнальный провод через дренаж.
спасибо, попробую здесь что-то поискать. но они, по ходу, все-таки нормального межблочного кабеля требуют.Напарник говорит что есть есть ивентора подключаемые от внутреннего блока фирмы Митсубиси.
Пока автор не скажет модель - бесполезно так говорить. У меня Митсу канальный, так вот силовое - не наружный блок таки.. Там потребление все же куда более - компрессор то там.ПАПАША писал(а): есть ивентора подключаемые от внутреннего блока фирмы Митсубиси
-
- Подполковник
- Сообщения: 12681
- Зарегистрирован: 12 янв 2016, 17:01
Сейчас вот читаю, что потребление у него в процессе работы около киловатта. И на нагрев, и на охлаждение. Т.е. не шибко-то много, на самом деле, если не учитывать пусковые токи.Там потребление все же куда более - компрессор то там.
ЗЫ
А по диаметру трубок медных они тоже отличаются? Знает кто?
Да.. Причем и трубки например у меня разные от внешнего к внутреннему. Одна больше. А так в принципе есть инструкция по установки на нормальные кондеи. На мой митсу она есть.maestro233 писал(а): А по диаметру трубок медных они тоже отличаются?
Как правило 1/4 и 3/8 ну или если большой кондей то 1/4 и 1/2Изначально написано maestro233:
ЗЫ
А по диаметру трубок медных они тоже отличаются? Знает кто?[/B]
-
- Подполковник
- Сообщения: 12681
- Зарегистрирован: 12 янв 2016, 17:01
у меня тоже толстая и тонкая. штангеля нет под рукой..Да.. Причем и трубки например у меня разные от внешнего к внутреннему. Одна больше.
просто если
то получается что для 20-30 метров квадратных все или почти все кондеи идут с одинаковыми трубками, что хоть как-то дает выбор.Как правило 1/4 и 3/8
питалово на улице я как-то обеспечу, через балкон по ходу, заодно розетку там сделаю, теперь надо найти такой внутренний блок, который под потолок впишется с достаточным зазором.
У меня пучок всей этой радости выходит из стены на высоте 27см от потолка, это начинается, и на высоте 31см заканчивается. Во внутренний блок это все должно монтироваться ровно по нижнему краю? Или таки выше? На какой размер внутреннего блока ориентироваться, именно по высоте?
-
- Подполковник
- Сообщения: 16395
- Зарегистрирован: 09 дек 2014, 15:31
Изначально написано maestro233:
спасибо, попробую здесь что-то поискать. но они, по ходу, все-таки нормального межблочного кабеля требуют.
Так в любом случае на наружный блок питание надо как-то подвести. Хоть от внутреннего блока, хоть отдельно.
А если питание наружного блока можно сделать отдельно, то надо покупать обычный кондей, благо сигнальная линия таки проложена.
Ээээ А что нет в поставке? Забавненько как то ...maestro233 писал(а): теперь надо найти такой внутренний блок
-
- Подполковник
- Сообщения: 12681
- Зарегистрирован: 12 янв 2016, 17:01
Да.. даже дренаж проложен, как не забыли, до сих пор понять не могу.Так в любом случае на наружный блок питание надо как-то подвести. Хоть от внутреннего блока, хоть отдельно.
А если питание наружного блока можно сделать отдельно, то надо покупать обычный кондей, благо сигнальная линия таки проложена.
Питалово буду как-то выводить, это 100%. Завтра буду смотреть, как сделать это с наименьшими потерями.
Теперь вот ищу, какой из них впишется под потолок, там же зазор должен быть еще несколько сантиметров..
-
- Подполковник
- Сообщения: 16395
- Зарегистрирован: 09 дек 2014, 15:31
Изначально написано maestro233:
Да.. даже дренаж проложен, как не забыли, до сих пор понять не могу.
Питалово буду как-то выводить, это 100%. Завтра буду смотреть, как сделать это с наименьшими потерями.
Теперь вот ищу, какой из них впишется под потолок, там же зазор должен быть еще несколько сантиметров..
Ради интереса: а как дренаж проложен и куда он выведен?
Он ведь должен в определенном месте начинаться, идти под углом вниз и куда-то заводиться?
-
- Подполковник
- Сообщения: 12681
- Зарегистрирован: 12 янв 2016, 17:01
из стены он выходит вместе с остальными трубками и межблочным кабелем, и с ними же идет на улицу. эта стена пробита насквозь в соседнюю комнату, и там уже идет штроба, сперва к наружной стене дома, уклон около 30см на метр, дальше угол, т.е. поворот на 90 градусов, еще чуток под уклоном, и потом полтора метра вертикально вниз, и оттуда уже на улицу. подозреваю, что трубка будет просто свисать и капать где-то под наружным блоком, с улицы обычно так вижу это на других домах.Ради интереса: а как дренаж проложен и куда он выведен?
Кому то на голову? Как мне говорили когда ставил себе - нельзя таки так...maestro233 писал(а): свисать и капать где-то под наружным блоком,
Читать законы не стал. У меня дренаж от канального идет в канализацию квартирную.