Специалист по системам безопасности

Технические средства охраны и спецсредства
Mozgun
Зауряд-прапорщик
Зауряд-прапорщик
Сообщения: 1400
Зарегистрирован: 19 авг 2006, 19:20

Сообщение Mozgun » .

Не знаю, я устроился - она уже была.
SSDD
Подполковник
Подполковник
Сообщения: 13132
Зарегистрирован: 07 апр 2008, 17:01

Сообщение SSDD » .

годное или так, ерунда?
а он счас по факту на подавляющем большинстве объектов.
ерунда
просто феерическая - ихний "Орион-ПРО". Со всем остальным работать более-менее можно.
софт с чудинками
Орион 7.6 работает вдвое медленнее, чем 7.5.
виснущие пульты
вроде вылечили.
вся СКД
на ум приходит фраза "вылечили старые глюки (и добавили новые)"
Как-то раз понадобился запрет повторного анитипассбак, короче. Был охуевлён глюками крайних разрядных ячеек памяти приборов. (256, 512 etc) Прибор "думал", что ключ в этой ячейке нарушает правила и блокировал его. А техподдержка такая техподдержка... Хотя, чесговоря, встречалась и хуже.
по цене
не поверите, но для кого-то дорого и это :(
Pioneer-SWAT
Зауряд-прапорщик
Зауряд-прапорщик
Сообщения: 1523
Зарегистрирован: 19 май 2008, 15:11

Сообщение Pioneer-SWAT » .

SSDD писал(а): Чем, например, можно заменить "Сигнал-20"?
Минитроник-24 например
Mozgun писал(а): По системе "Приток" - занимаюсь оной с января. Сыроватая местами система, если есть вопросы спрашивайте, кое какие подводные камни проясню.
На ней чуть не все ОВО вынудили работать, по крайней мере у нас на Урале...
Унас в Ярославской губернии плавно съехали от неё ещё в 2006 году. Зато мы имеем "Андромеду", точнее она имеет нас. :)
SSDD
Подполковник
Подполковник
Сообщения: 13132
Зарегистрирован: 07 апр 2008, 17:01

Сообщение SSDD » .

Минитроник-24 например
"Гранит-16", "Гранит-24" :P
SSDD
Подполковник
Подполковник
Сообщения: 13132
Зарегистрирован: 07 апр 2008, 17:01

Сообщение SSDD » .

Минитроник-24 например
"Гранит-16", "Гранит-24" :P
Гимназист
Фельдфебель
Фельдфебель
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 26 дек 2008, 22:38

Сообщение Гимназист » .

Доброго времени суток!Решил поставить квартиру в МО на сигнализацию(имею ввиду датчики на окна,объемники,и т.д.),сам естественно слабо все это представляю.Пришел в местный ОВО насчитали 42-47т.р.(говорят американские,вроде Ларс.)И такой нюанс-телефона в квартире нет,т.е.сигналка ГСМ.Обслуживание 600-800/месяц.Как считаете,нормальный вариант?
Уарабей
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 26 авг 2010, 20:03

Сообщение Уарабей » .

Это пипец как дорого - накрутка 100% я полагаю, даже если датчики радиоканальные. Среди ЧОПиков сейчас тенденция на снижение цен на комплект охраны, и это сумма не больше 20 тысяч. Так что у мвд какие-то загоны. Да и gsm не надёжно совсем - в канун НГ и прочих праздников сети перегружены и в ближайшие пару лет ситуация не сильно изменится
Гимназист
Фельдфебель
Фельдфебель
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 26 дек 2008, 22:38

Сообщение Гимназист » .

Не в тему конечно,но спрошу:может кто-нибудь посоветовать нормальную систему(юпитер,ларс,фобос и т.д.)по соотношению цена\качество с комплектом необходимымх датчиков и установкой.Буду весьма благодарен.
Уарабей
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 26 авг 2010, 20:03

Сообщение Уарабей » .

Я бы на вашем месте Стрельца поставил. Не очень дорого и достаточно функционально. Есть охранные, пожарные датчики. Можно установить технологические зоны - контроль температуры помещения, протечку воды, отключение электричества, включение электроприборов через смс и др.
Кстати менты могут впоследствии взять под охрану, готовую систему установленную сторонним подрядчиком. Во всяком случае со Стрельцом такой опыт был в МО. Только доплатить надо.
apollo330
Рядовой
Рядовой
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 31 авг 2008, 18:24

Сообщение apollo330 » .

SSDD писал(а): а он счас по факту на подавляющем большинстве объектов
Да знаю... Мы там в основном просто мнениями обменивались.
SSDD писал(а): ерунда

просто феерическая - ихний "Орион-ПРО". Со всем остальным работать более-менее можно.
И с "Орионом Про" можно. Смотря чего от него хотеть.
У меня был объект с примерно 2000 шлейфов, но страшно развесистой топологией сети, приятели собрали рабочую систему из ~3200 приборов...
SSDD писал(а): Орион 7.6 работает вдвое медленнее, чем 7.5
Возможно, СУБД другая?
Хотя, в общем, для такого заявления нужна конкретика: медленнее на каких задачах, в какой момент, сколько и какого железа подцеплено, что за комп и т.д. Возможно, об этом и париться не стоит - просто ставим сервер помощнее, и всё...
SSDD писал(а): виснущие пульты

вроде вылечили
Дьявол в деталях опять... Самопроизвольно _вроде_ новые эмки не виснут, а при наличии внешних причин - только в путь...
SSDD писал(а): Прибор "думал", что ключ в этой ячейке нарушает правила и блокировал его
Благ-за-ин. Но в любом случае выгрузка и конфигов, и УД, и ключей в "Орионе" довольно грустненькая :(
SSDD писал(а): техподдержка такая техподдержка... Хотя, чесговоря, встречалась и хуже
Сейчас она хотя бы частично вменяемая... местами... временами... :)
Пару лет назад и дальше она была чисто номинальной - студенты, умеющие только долдонить в трубку про свежую версию и "мы передадим ваш вопрос разработчикам". Хорошо, что с разработчиками знаком уже, наверное, лет 8...
SSDD писал(а): для кого-то дорого и это
Тады собачку завести надо, или нескольких... а по периметру - тросик с бубенцами по верху забора, и ток пустить... :)))
SSDD
Подполковник
Подполковник
Сообщения: 13132
Зарегистрирован: 07 апр 2008, 17:01

Сообщение SSDD » .

Хотя, в общем, для такого заявления нужна конкретика: медленнее на каких задачах, в какой момент, сколько и какого железа подцеплено, что за комп и т.д.
да, собсна в этом случае как раз всё просто - на тот же ПК (пень четвёрочка, 3 гГц) устанавливается обновление. Ну и началось, пока не откатили.
наличии внешних причин - только в путь...
кстати, каких?
Подобное встречал только раз - если это можно назвать "висом".
Аварийное событие о потере прибора не сбрасывалось кнопкой "CLR", хотя индикатор "неисправность" не моргал. "Вылечилось" всё снятием-постановкой раздела. Грешу до сих пор на радиоудлинитель RS485, на которой прибор и висел.
Ну, хз сколько эмок, которые требовали ресета "с коробки" или с которых не вычитывалась заводская конфигурация - это ж мелочи, правда? :P
с "Орионом Про" можно.
можно - не вопрос.
Но он всё же требует квалифицированного внимания. А некоторые заказчики - такие заказчики...
Хотя, то у меня может и нервный тик просто - как вспомню, сколько времени на допиливание 1.11беты потратил...