Страница 3 из 3
Добавлено: 26 дек 2016, 14:54
SLMA
К тому клапану, что с нагревателем идет, вообще отвод шлангом не предусмотрен. Фото выше приводил. Сброс прямо на пол видимо у них в италиях... Это я уж сам наколхозил, т.к. под моим полом еще 14 квартир... :)

Добавлено: 26 дек 2016, 15:01
haron
Изначально написано SLMA:
К тому клапану, что с нагревателем идет, вообще отвод шлангом не предусмотрен. Фото выше приводил. Сброс прямо на пол видимо у них в италиях... Это я уж сам наколхозил, т.к. под моим полом еще 14 квартир... :)

Я к тому, что у вас классическая бомба - клапан ЗА вентилем, оба вентиля закрыты, осталось только нагреть объём. Точно также, только чаще, бывает с твердотопливный котлами на дачах - прихватит морозом выходы, начинают кочегарить и...
Во жути нагнал, самому страшно стало :)

Добавлено: 26 дек 2016, 15:21
SLMA
Ну я только летом его включаю на 10 дней, при этом вентили все открыты. :)

Добавлено: 27 дек 2016, 00:26
АМАДЕУС
SLMA писал(а): Ну я только летом его включаю на 10 дней, при этом вентили все открыты.
а клапанок переставь не ленись ибо не правильно .
включит какой балбес случайно и бах
потом легенды про взрывающиеся боллеры.
при исправном и правильно установленном клапане не взорвётся
как писали выше конструктив клапана прост ломатся нечему

Добавлено: 09 янв 2017, 00:48
Parus05
163р за литр горячей воды ?

Добавлено: 09 янв 2017, 10:39
mageric
Как же хорошо в старом доме с газовой колонкой. Когда 20 лет тому назад покупали квартиру, главным минусом считали газовую колонку. Стояла еще "дореволюционная", боялись лишний раз зажечь. Потом поставили автомат на пьезо, теперь горячая вода любой температуры. Ляпота. Еще бы газовый котел на обогрев автономный и скважину на воду...

Добавлено: 09 янв 2017, 13:15
Youri
АМАДЕУС писал(а): как писали выше конструктив клапана прост ломатся нечему
Только раньше не писали о водоснабжении из скважины,накипь из которой убивает все аварийные клапаны на раз-два,несмотря на системы очистки

Добавлено: 09 янв 2017, 16:15
haron
Изначально написано Youri:

Только раньше не писали о водоснабжении из скважины,накипь из которой убивает все аварийные клапаны на раз-два,несмотря на системы очистки

Так ставьте с возможностью проверки - крутанули ручку и увидели сброс воды.

Добавлено: 09 янв 2017, 18:28
Youri
Изначально написано HARON:

Так ставьте с возможностью проверки - крутанули ручку и увидели сброс воды.

Погоди,или я что-то не понял или ты
Я говорю об автоматическом аварийном клапане,а ты ? :)
Изображение

Добавлено: 10 янв 2017, 12:04
haron
Изначально написано Youri:

Погоди,или я что-то не понял или ты
Я говорю об автоматическом аварийном клапане,а ты ? :)

Об аварийном, на вашем фото - можно проверить его работу. А есть такие
Изображение

Добавлено: 10 янв 2017, 12:40
Youri
HARON писал(а): А есть такие
А почему аварийный сброс стоит не напрямую на баке
Или это "шутка юмора" (с) ?

Добавлено: 10 янв 2017, 14:42
haron
Изначально написано Youri:

А почему аварийный сброс стоит не напрямую на баке
Или это "шутка юмора" (с) ?

Так бывает, а кто из нас без греха?

Добавлено: 10 янв 2017, 15:02
Youri
Изначально написано HARON:

Так бывает, а кто из нас без греха?

:)

Добавлено: 18 янв 2017, 19:07
АМАДЕУС
Youri писал(а): Только раньше не писали о водоснабжении из скважины,накипь из которой убивает все аварийные клапаны на раз-два,несмотря на системы очистки
Есть баки с магниевым катодом . Лично не юзал но говорят помогает.

Добавлено: 18 янв 2017, 20:07
Youri
АМАДЕУС писал(а): Есть баки с магниевым катодом
Да хоть магниевый ,хоть какой!
Сказкам меньше верь
Аварийный клапан тоже есть магниевый,который эдьфы очищают от солей,с которыми до конца и водоочистка не справляется ?

Добавлено: 18 янв 2017, 23:55
АМАДЕУС
Есть автоматы по давлению можно в систему врезать .(кстати они от насосов)
При превышении давление пусть отрубят питания болера ежель он электрический

Добавлено: 19 янв 2017, 03:25
АМАДЕУС
Юр я совершенно в курсе.
И про обратный клапан на насосе
и про то как управляется насос
2 способа
1 по давлению
2 по потоку воды ( в этом случае накопитель стоит маленкий датчик потока за накопителем
кто мешает поставить 2 блок по давлению за боллером чтоб он разеденял цепь питания болера
дачик на насосе ставиш давление 2-3 атм за болером 4 атм
не смотря на обратный клапан насоса давление в системе больше 4 атм не подымится второй дачик за болером ставим и он защитит твой нет нагрева нет повышения давления

Добавлено: 19 янв 2017, 10:22
Youri
АМАДЕУС писал(а): кто мешает поставить 2 блок по давлению за боллером чтоб он разеденял цепь питания болера
Честно ?
Мне даже не хочется объяснять почему это не сработает

Добавлено: 19 янв 2017, 13:23
Youri
Изначально написано АМАДЕУС:
Есть автоматы по давлению можно в систему врезать .(кстати они от насосов)
При превышении давление пусть отрубят питания болера ежель он электрический

Похоже,что ты вообще не понимаешь как работает система автономной водоподачи,объясню как у меня-
-насос
-регулятор давления (именно он при падении давления включает насос и ,при достижении определённого давления в системе автономного водосгабжения,отключает)
-гидроаккумулятор
-холодная вода в водоснабжение дома и в бойлер
Чем поможет регулятор давления,который и так уже выключил насос ?
Мало того,я в штатном подключении даже не могу скинуть воду в скважину-на насосе стоит обратный клапан необходимый для работы водоснабжения дома
Взрывается-то бойлер,который к водоподаче не имеет никакого отношения
Насос не включится пока бойлер не разорвёт
В бойлере и так есть система защиты-сброс воды при определённом давлении
Далее включается насос и подаёт в бойлер холодную воду,которая опять нагревается и опять сбрасывается и так по кругу
Но ,для этого надо делать поверку аварийного клапана,а я ,например,об этом забыл