Особенность ОУ огнетушителей

Пневматика с предварительной накачкой

Модераторы: shapanur, lomaster, BTKO

Ответить
South
Прапорщик
Прапорщик
Сообщения: 2577
Зарегистрирован: 24 июл 2002, 01:15

Сообщение South »

В углекислотных огнетушителях типа ОУ от вентиля внутри баллона трубка идет! До самого дна баллона. Так что при заправке чего-либо от огнетушителя его не нужно переворачивать вверх дном, как это делал я - иначе жидкая фаза в заправляемую емкость просто не попадает!!!
Да, не забудьте тот баллончик, который будете заправлять, перед заправкой на пол-часика в морозилку положить.
С уважением - Геннадий
Serge E
Рядовой
Рядовой
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 05 фев 2003, 11:49

Сообщение Serge E »

2 South:
Спасибо за информацию.
Стандартная процедура заправки зажигалок: Зажигалку в морозилку, баллон с газом на батарею. Полная заправка гарантирована.
lost
Рядовой
Рядовой
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 30 окт 2002, 04:52

Сообщение lost »

Спасите!!!Ни чего не могу понять.На одних сайтах производителя для СО2 огнетушителя указано давление 58атм,на других 145атм.Под каким же давлением будет заправляться мой баллон для СО2?На какое давление его расчитывать?
Serge E
Рядовой
Рядовой
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 05 фев 2003, 11:49

Сообщение Serge E »

ИМХО (могу ошибаться) произошла путанница - давление около 60атм это собственно давление газа при температуре +20 с чем-то, а 145 это тот потолок который выдерживает сам баллон, т.е. делается он с запасом прочности.
Видел сайтик (вспомню вставлю) фирмы в Москве продающей всякие трубы и в том числе баллоны 0,4 литра для СО2 и кислорода (200атм), но вот что обидно баллонов у них сейчас нету.
lost
Рядовой
Рядовой
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 30 окт 2002, 04:52

Сообщение lost »

Черт их знает.
58атм
http://talks.guns.ru/forums/icons/attac ... _11262.tif
145атм
http://talks.guns.ru/forums/icons/attac ... _11386.tif
А огнетушители как я прочел на 250атм проверяют.

[edited by LOST]
[edited by LOST]
igoral
Младший унтер-офицер
Младший унтер-офицер
Сообщения: 344
Зарегистрирован: 08 май 2003, 11:20

Сообщение igoral »

Волшебное слово ГОСТ. http://criogen.by.ru/gas/carbondioxide/gost/
У братьев с короткими стволами нашел такую таблицу
Температура, oC Давление, Атм.
-28 15,07
-26 16,09
-24 17,16
-22 18,28
-20 19,45
-18 20,67
-16 21,96
-14 23,29
-12 24,69
-10 26,15
-8 27,67
-6 29,25
-4 30,90
-2 32,61
0 34,40
2 36,25
4 38,18
6 40,18
8 42,26
10 44,42
12 46,67
14 48,99
16 51,41
18 53,92
20 56,53
22 59,23
24 62,04
26 64,96
28 71,17
30 73,92
С уважением, Игорь
[edited by igoral]
lost
Рядовой
Рядовой
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 30 окт 2002, 04:52

Сообщение lost »

Жидкую углекислоту выпускают двух видов: высокого давления от 3482 до 7383 кПа (критическое давление) при температуре от 0 до 31,05?С; низкотемпературную - от 3482 до 518,6 кПа (тройная точка) при температурах от 0 до минус 56,5?С.
На сколько я понимаю со2 выпускают с давлением от 5 до 71атм
Жидкую углекислоту высокого давления поставляют в сосудах под давлением:
баллонах по ГОСТ 949-73 вместимостью до 50 дм3 рабочим давлением 200 102 кПа (200 кгс/см2) при температуре окружающего воздуха рабочей зоны не выше плюс 60 ?С и коэффициенте заполнения 0,72 кг/дм3;
в таре другого типа и спецтаре по нормативно-технической документации для автотранспорта.
При использовании баллонов с другим рабочим давлением коэффициент заполнения не должен превышать: при рабочем давлении 100 102 кПа (100 кгс/см2)- 0,29 кг/л; 125 102 кПа (125кгс/см2) - 0,47 кг/л; 150 102 кПа (150 кгс/см2) - 0,60 кг/л.
А в баллоны от 100 до 200атм могут закачивать разный объем жидкости.
Или я опять что то не так понял?
Сondor
Фельдфебель
Фельдфебель
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 03 янв 2003, 07:16

Сообщение Сondor »

Для наших целей идет углекислота высокого давления от 3482 до 7383 кПа (критическое давление) при температуре от 0 до 31,05?С;
Давление зависит от температуры. При 0 ?С давление в баллоне будет 3482 кПа, а при 31?С в том же баллоне давление будет 7383кПа.
Чем выше давление, на которое расчитан баллон, тем большую часть объема его можно заполнить жидкой углекислотой.
Я так понимаю, это обусловлено тем, что при нагреве свыше 31?С углекислота из жидкой фазы стремится перейти в газообразную, а расширяться некуда, давление сильно растет. Поэтому, чем меньше прочность баллона, тем меньшую часть его обьема надо заполнять жидкой углекислотой для безопасности.

------------------
Crows must die out!
igoral
Младший унтер-офицер
Младший унтер-офицер
Сообщения: 344
Зарегистрирован: 08 май 2003, 11:20

Сообщение igoral »

Давление сжиженного газа зависит только от температуры.
Типа, газ сжимаешь и при данной температуре при определенном давлении он превращается в жидкость. В сосуде со сжиженным газом существуют две фазы физического состояния вещества - жидкость и так называемая паровая фаза. ЕЕ давление от температуры и зависит. По мере расходования газа происходит испарение из жидкой фазы. Пока есть жидкость в баллоне давление будет постоянным. Все это для температуры ниже критической. 200 атм - это прочность баллона для углекислоты с бАльшим запасом. Коэффициет заполнения это - если налить баллон полный, то жидкость при нагревании будет расширяться. Жидкая фаза газа, как любая другая жидкость, практически несжимаема, и баллон разорвет.
Краткай курс физики для аирганера.
lost
Рядовой
Рядовой
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 30 окт 2002, 04:52

Сообщение lost »

Спасибо огромное!!! Я так и понял,но хотелось услышать мнения людей которые уже сталкивались с этим.Буду делать ст10 диаметр 27мм стенка 2мм 237атм с двойным запасом прочности.
Ответить

Вернуться в «PCP»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей