Неправильный монтаж пароизоляции

Lis-biker
Фельдмаршал
Фельдмаршал
Сообщения: 76734
Зарегистрирован: 29 июн 2010, 21:38

Сообщение Lis-biker » .

там есть годное слово "если"
ну и потом.. у меня старый деревянный дом, засыпан хренотой потолок что-то вроде муравейника, всё сухое.. а вата вплотную к доскам влажная.. ( потолок пристройки ) летом выну нах и засыплю керамзит.. до этого плёнка была, х.з. какая не помню, вроде таки пароизоляция так вот под ней аще мокрое было, накуй плёнки минвату и прочее.
haron
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщения: 28013
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 23:38
Страна: Белоруссия
Откуда: BY

Сообщение haron » .

Изначально написано Lis-biker:
там есть годное слово "если"
ну и потом.. у меня старый деревянный дом, засыпан хренотой потолок что-то вроде муравейника, всё сухое.. а вата вплотную к доскам влажная.. ( потолок пристройки ) летом выну нах и засыплю керамзит.. до этого плёнка была, х.з. какая не помню, вроде таки пароизоляция так вот под ней аще мокрое было, накуй плёнки минвату и прочее.

Да, керамзит - вещь. Под субстрат в цветочные горшки класть.
arjan
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщения: 26114
Зарегистрирован: 11 окт 2007, 20:15

Сообщение arjan » .

я кстати думаю что нефиг на потолок вату, ибо есть такая вещь как керамзит.
пока читал все эти три страницы - в голове билась та же мысль.
прежде чем что то делать надо почитать как это делать , у меня вата (самая дешевая ) лежит уже 11 лет на потолке и ниразу не намокла , а все потому что я сделал так как это положено , так как написано в любом букваре или инструкции по утеплению чердачных перекрытий .
шта? пар через полиэтилен?
практичеки не проходит , ПЭ 200мк весьма годная пароизоляция .
arjan
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщения: 26114
Зарегистрирован: 11 окт 2007, 20:15

Сообщение arjan » .

Да, керамзит - вещь. Под субстрат в цветочные горшки класть.
его на потолок надо полметра минимум засыпать что бы толк нормальный был .
Lis-biker
Фельдмаршал
Фельдмаршал
Сообщения: 76734
Зарегистрирован: 29 июн 2010, 21:38

Сообщение Lis-biker » .

ну вот у меня тоже типа как положено было, а вот куй.. ф пезду вату.. кстати у неё срок службы есть, и не особо великий.
arjan
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщения: 26114
Зарегистрирован: 11 окт 2007, 20:15

Сообщение arjan » .

ну вот у меня тоже типа как положено было,
значит не так или не тем , скорее всего пароизоляция была не пароизоляция ,а ветрозащита .
вату.. кстати у неё срок службы есть, и не особо великий
лет 30 .
Пароизоляция должна быть выполнена сплошняком примерно вот так
Изображение
bmw 444
Подпрапорщик
Подпрапорщик
Сообщения: 1088
Зарегистрирован: 30 май 2009, 03:22

Сообщение bmw 444 » .

Возможно дело не в точке росы. И не в неправильном монтаже ПИ.
-Плохо утеплена кровля(не утеплена совсем);
-Снег,лёд на крыше тает-вода дырку найдёт.
По плёнке пи собирается вода,ищет дырку и...
Надо осмотреть проблемные места: места примыкания,ендовы,места выхода труб!!!(если таковые имеются,но по теплу уже.
mnkuzn
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Сообщения: 33981
Зарегистрирован: 24 июн 2008, 16:17

Сообщение mnkuzn » .

Lis-biker писал(а): я кстати думаю что нефиг на потолок вату, ибо есть такая вещь как керамзит.
А по теплоизоляционным свойствам разве они так уж и похожи? Нет.
mnkuzn
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Сообщения: 33981
Зарегистрирован: 24 июн 2008, 16:17

Сообщение mnkuzn » .

Abar писал(а): Почему пар останется? Ну какое то количество конечно останется...
Потому что Изоспан В - пароНЕпроницаем. Пар, попавший в вату с первого этажа (наше дыхание, готовка и т.д.) или даже НАЛИЧЕСТВУЮЩИЙ В НЕЙ ВСЕГДА, не выйдет наружу за счет вентиляции подпольного (под досками пола и над утеплителем) пространства, т.к. этот Изоспан его не выпустит.
mnkuzn
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Сообщения: 33981
Зарегистрирован: 24 июн 2008, 16:17

Сообщение mnkuzn » .

Lis-biker писал(а): и проходит сквозь окрашенный потолок?
Краски так же есть паропроницаемые и паронепроницаемые.
mnkuzn
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Сообщения: 33981
Зарегистрирован: 24 июн 2008, 16:17

Сообщение mnkuzn » .

Пасека писал(а): Носитель пара - воздух, теплый он поднимается вверх, там охлаждается и пар выпадает на утеплитель.
Но он же там охлаждается не всегда, а лишь при наличии температуры конденсации, разве нет? Если на улице +20, то и конденсации пара не будет ведь.
mnkuzn
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Сообщения: 33981
Зарегистрирован: 24 июн 2008, 16:17

Сообщение mnkuzn » .

Lis-biker писал(а): ну вот у меня тоже типа как положено было, а вот куй.. ф пезду вату.. кстати у неё срок службы есть, и не особо великий.
Так у вас, выходит, ПЭ лежал на вате? Вот и причина воды. Разве это "как положено"?
arjan
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщения: 26114
Зарегистрирован: 11 окт 2007, 20:15

Сообщение arjan » .

Потому что Изоспан В - пароНЕпроницаем
Это не так , у В-шки паропроницаемость в 4 раза выше чем у полиэтиленовой пленки в 200мк .
Полностью непроницаем FD ,FB
mnkuzn
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Сообщения: 33981
Зарегистрирован: 24 июн 2008, 16:17

Сообщение mnkuzn » .

arjan писал(а): Пароизоляция должна быть выполнена сплошняком примерно вот так
Да, типа того. При этом не забываем, что В САМОЙ ВАТЕ уже есть пар - в момент ее производства. Т.е. он должен не только туда не попадать, он должен оттуда выходить.
mnkuzn
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Сообщения: 33981
Зарегистрирован: 24 июн 2008, 16:17

Сообщение mnkuzn » .

bmw 444 писал(а): -Плохо утеплена кровля(не утеплена совсем);
1. Второй этаж не отапливается.
2. На чердаке кровля так и так не утепленная. Утеплять кровлю чердака - просто глупость, думаю.
Так что не в этом дело.
mnkuzn
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Сообщения: 33981
Зарегистрирован: 24 июн 2008, 16:17

Сообщение mnkuzn » .

arjan писал(а): Это не так , у В-шки паропроницаемость в 4 раза выше чем у полиэтиленовой пленки в 200мк .
Полностью непроницаем FD ,FB
Я смотрел в сети характеристики. Везде пишут (где я смотрел) - паронепроницаем.
Abar
Подпоручик
Подпоручик
Сообщения: 4254
Зарегистрирован: 27 ноя 2009, 17:10
Страна: Российская Федерация
Откуда: Москва ВАО

Сообщение Abar » .

На фотке коллеги arjan пароизоляция выполнена не совсем верно, лаги имхо не должны быть закрыты, если под плёнку попадёт пар они будут гнить...
Ahantis
mnkuzn
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Сообщения: 33981
Зарегистрирован: 24 июн 2008, 16:17

Сообщение mnkuzn » .

Да, дерево должно вентилироваться. Я как-то не обратил на это внимание. :)
Зачем вообще эти пляски, если можно взять паронепроницаемый утеплитель, не понятно. Если только вата есть халявная?
Lis-biker
Фельдмаршал
Фельдмаршал
Сообщения: 76734
Зарегистрирован: 29 июн 2010, 21:38

Сообщение Lis-biker » .

mnkuzn писал(а): ни так уж и похожи?
а что вату сухой пишут, или по реальному объекту? :)
Lis-biker
Фельдмаршал
Фельдмаршал
Сообщения: 76734
Зарегистрирован: 29 июн 2010, 21:38

Сообщение Lis-biker » .

mnkuzn писал(а): ПЭ лежал на вате?
нет, какая-то "мембрана" не помню уже
mnkuzn
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Сообщения: 33981
Зарегистрирован: 24 июн 2008, 16:17

Сообщение mnkuzn » .

Lis-biker писал(а): а что вату сухой пишут, или по реальному объекту?
Что-то не понял я, что вы хотели сказать. :)
Lis-biker писал(а): нет, какая-то "мембрана" не помню уже
А, это ваши фотки были, что вата промокла и заплесневела?
Lis-biker
Фельдмаршал
Фельдмаршал
Сообщения: 76734
Зарегистрирован: 29 июн 2010, 21:38

Сообщение Lis-biker » .

нет
Lis-biker
Фельдмаршал
Фельдмаршал
Сообщения: 76734
Зарегистрирован: 29 июн 2010, 21:38

Сообщение Lis-biker » .

mnkuzn писал(а): что вы хотели сказать.
что производители наёбывают с показателями
arjan
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщения: 26114
Зарегистрирован: 11 окт 2007, 20:15

Сообщение arjan » .

На фотке коллеги arjan пароизоляция выполнена не совсем верно, лаги имхо не должны быть закрыты, если под плёнку попадёт пар они будут гнить...
в принципе теоретически вы правы , какая то мизерная доля влаги может остаться в деревяхе и в идеале конечно лучше пароизолировать все , я прсто выложил эту фотку в качестве примера потому что неоднократно встречал пароизоляцию только под ватой между балками , а примыкания к балкам к стенам и балкам не изолированы отсюда и влага в вате .
mnkuzn
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Сообщения: 33981
Зарегистрирован: 24 июн 2008, 16:17

Сообщение mnkuzn » .

arjan писал(а): неоднократно встречал пароизоляцию только под ватой между балками , а примыкания к балкам к стенам и балкам не изолированы отсюда и влага в вате
Не только поэтому есть влага. Влага в вате есть всегда, с момента ее рождения. Из окружающего воздуха. Потом она может напитать в себя водяной пар при хранении, транспортировке, монтаже, эксплуатации. И при этом влага не выводится из ваты, например, потому, что нет вентзазора. А когда температура падает до точки росы, влага из пара превращается в воду.
Abar
Подпоручик
Подпоручик
Сообщения: 4254
Зарегистрирован: 27 ноя 2009, 17:10
Страна: Российская Федерация
Откуда: Москва ВАО

Сообщение Abar » .

в принципе теоретически вы правы , какая то мизерная доля влаги может остаться в деревяхе и в идеале конечно лучше пароизолировать все
Я бы даже более сказал, если выше над перекрытием холодно то лаги зимой будут постоянно мокрые! Блин жаль я не уделил этому вопросу побольше внимания при стройке. Теоретически у меня сделано правильно а вот практически... хрен помню, 5 лет прошло!
Ahantis
arjan
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщения: 26114
Зарегистрирован: 11 окт 2007, 20:15

Сообщение arjan » .

Не только поэтому есть влага. Влага в вате есть всегда, с момента ее рождения. Из окружающего воздуха. Потом она может напитать в себя водяной пар при хранении, транспортировке, монтаже, эксплуатации.
это уникальные случаи , если под дождь не попала то нет там условий для сколь нибудь существенного намокания .
Я бы даже более сказал, если выше над перекрытием холодно то лаги зимой будут постоянно мокрые!
не будут испаряется все .
mnkuzn
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Сообщения: 33981
Зарегистрирован: 24 июн 2008, 16:17

Сообщение mnkuzn » .

arjan писал(а): это уникальные случаи , если под дождь не попала то нет там условий для сколь нибудь существенного намокания .
Так вата намокает потому, что пар, имеющийся в ней самой и не выходящий из нее, конденсируется в жидкость. Я видел плесень, когда не было вентзазора - там просто мокрая заплесневелая вата. Т.е. вода в виде пара в ней и так есть, а при понижении температуры пар превращается в жидкость. А вода в жидком виде - условие появление грибка, наряду с углекислым газом и плюсовой температурой.
Abar
Подпоручик
Подпоручик
Сообщения: 4254
Зарегистрирован: 27 ноя 2009, 17:10
Страна: Российская Федерация
Откуда: Москва ВАО

Сообщение Abar » .

Я бы даже более сказал, если выше над перекрытием холодно то лаги зимой будут постоянно мокрые!
не будут испаряется все .
Вы представляете сколь долго она будет испаряться, если сверху ей не дает пароизоляция? И так всю зиму...
Ahantis
mnkuzn
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Сообщения: 33981
Зарегистрирован: 24 июн 2008, 16:17

Сообщение mnkuzn » .

Abar писал(а): Вы представляете сколь долго она будет испаряться, если сверху ей не дает пароизоляция?
Да если плотно лагу обмотать, то, думается, всегда будет испаряться. :D
Ответить

Вернуться в «Домашнее хозяйство»