Изначально написано Nafigvajag:

Оплата проектировщика за кв.м. фиксированная. Только потом, если накосячить, после экспертизы проекта отсношают, в т.ч. и финансово, и лицензию отберут. Так что, сколько надо, столько и напроектирую. А поиметь бабок с заказчика, это уже спортивные дисциплины строителей. :)

Ваш приведенный проект не пройдет ни одну русскую экспертизу.
Хотя бы из-за кабеля и отсутствия упоминания системы уравнивания потенциалов.
Вернут с резюме "только студентов нашли"?
Ну ей богу...
Хотя если эта куйня появилась в рабочей документации а не проекте когда конечно все будет норм пока кто то не задохнётся от горения кабелей или не звизданет в ванной электричеством. Тогда директору и гипу отвечать. Делов то
Сан-Саныч
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщения: 27105
Зарегистрирован: 13 июн 2002, 03:55

Сообщение Сан-Саныч » .

Изначально написано Nafigvajag:

Минвеловские стабы DC то DC использовал, вроде работают... С этими упс блоками не сталкивался...

Meanwell отличный производитель. Даже для промышленности. Не только для коммерческого и бытового применения.
Ups работают хорошо. Я ставил много, из строя не выходили
Сан-Саныч
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщения: 27105
Зарегистрирован: 13 июн 2002, 03:55

Сообщение Сан-Саныч » .

Изначально написано HARON:

А не проще поставить один узо на средний ток, потом автоматы, а ванну отдельно дифавтомат под малый ток?

Я дома ставил так
1) освещение SH201 c6. Без дифов
2)розетки комнат sh201 c10. Мне достаточно.
3)розетку на кухню abbшный диф на 16а и 10ма
4)розетка в ванную как п.п.3
5)На вводе УЗО типа пожарное на 100ма
Вводной автомат двухполюсный S202c25
В щитке на лестнице 32-й автомат.
Со щитка идёт раздельная земля и нейтраль.
Там конечно на один винт, увы. Отдельного заземления в доме нет.
Само собой если б было не жалко отдать по 70 баксов за диф, я б повесил каждую линию на него, включая свет.
Но брал разумный минимум.
Щит у меня на 48 модулей, если что, потом перекоммутирую и доставлю дифы.
Но ремонт в процессе, может поменяю что ибо дом сталинский, стены межкомнатные дерево. Надо быть аккуратнее. И так все проложил в металлорукав. Теперь друг посоветовал распаечные коробки содой засыпать ибо металлических я не нашел
Сан-Саныч
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщения: 27105
Зарегистрирован: 13 июн 2002, 03:55

Сообщение Сан-Саныч » .

Изначально написано Ursvamp:
Я, как электрик, нифига не понял сабжевую задачу. Зачем надо постоянно кухонные приборы от питания отрубать? А перед пользованием каждым - включать его?
Ладно еще особо замороченные ставят приводы реле, чтоб уходя обесточивать квартиру оптом - и то, неотключаемая линия остается обычно.
Но это всё уже переизбыток техники, на мой взгляд, и сомнительное удобство.

Независимый расцепитель решает задачу. Я кнопкой выключаю розетки комнат.
Это дешевле чем ставить модульное реле. Они неприлично дороги.
С модульным приводом, позволяющим вкл/выкл не сталкивался
Все равно холодильник не отключить.
Но у меня жена относительно пожара замороченная, выдерживает из розеток все. Пришлось городить кнопку. Сначала хотел поставить могучий пускатель но потом забил. Просто расцепитель влепил
Сан-Саныч
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщения: 27105
Зарегистрирован: 13 июн 2002, 03:55

Сообщение Сан-Саныч » .

Изначально написано Омуль+:

Ну а что изменится при вопросе: выключен ли главный выключатель? :)

Отпечатается в голове "я кнопку нажала, лампочка погасла'
Жена теперь точно все помнит :D
Nafigvajag
Подпоручик
Подпоручик
Сообщения: 3856
Зарегистрирован: 11 дек 2003, 02:00

Сообщение Nafigvajag » .

Изначально написано Сан-Саныч:

Ваш приведенный проект не пройдет ни одну русскую экспертизу.
Хотя бы из-за кабеля и отсутствия упоминания системы уравнивания потенциалов.
Вернут с резюме "только студентов нашли"?
Ну ей богу...
Хотя если эта куйня появилась в рабочей документации а не проекте когда конечно все будет норм пока кто то не задохнётся от горения кабелей или не звизданет в ванной электричеством. Тогда директору и гипу отвечать. Делов то

Уравнивание потенциалов идет в шкафах выше. И ниже ей быть низзя. "Удалено".
Сан-Саныч
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщения: 27105
Зарегистрирован: 13 июн 2002, 03:55

Сообщение Сан-Саныч » .

Хорошо. Как допускается в латвийских проектах для жилых домов кабель , не имеющий сертификатов по дымности при горении?
Этот кабель даже не может в пучках прокладываться.
Понятно что дома я тоже не буду покупать кабель типа nym-lsltx, ибо денег жалко. Но у вас официальный проект, как такое согласовывают???
Nafigvajag
Подпоручик
Подпоручик
Сообщения: 3856
Зарегистрирован: 11 дек 2003, 02:00

Сообщение Nafigvajag » .

Изначально написано Сан-Саныч:
Хорошо. Как допускается в латвийских проектах для жилых домов кабель , не имеющий сертификатов по дымности при горении?
Этот кабель даже не может в пучках прокладываться.
Понятно что дома я тоже не буду покупать кабель типа nym-lsltx, ибо денег жалко. Но у вас официальный проект, как такое согласовывают???

В сопроводиловке указано, что использовать NYM-J, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением. :)
Сан-Саныч
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщения: 27105
Зарегистрирован: 13 июн 2002, 03:55

Сообщение Сан-Саныч » .

Чтоб кабель допускался до групповой прокладки и не выделял газов, он должен выглядеть как NYM(A)-LSLTx.
Иначе это прямое враньё проектировщика.
Буква А как раз говорит и возможности групповой прокладки.
Обычно NYM запрещен для этого, если нет той комбинации букв.
Вывод-в проекте враньё. Приводить такое как образец нельзя.
haron
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщения: 28013
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 23:38
Страна: Белоруссия
Откуда: BY

Сообщение haron » .

Как это работает?
https://ru.aliexpress.com/item....522b928etU11V4
Nafigvajag
Подпоручик
Подпоручик
Сообщения: 3856
Зарегистрирован: 11 дек 2003, 02:00

Сообщение Nafigvajag » .

Изначально написано Сан-Саныч:
Чтоб кабель допускался до групповой прокладки и не выделял газов, он должен выглядеть как NYM(A)-LSLTx.
Иначе это прямое враньё проектировщика.
Буква А как раз говорит и возможности групповой прокладки.
Обычно NYM запрещен для этого, если нет той комбинации букв.
Вывод-в проекте враньё. Приводить такое как образец нельзя.

А где он там в пучке? Там в гофрах вся прокладка, по одному. Классные выводы по трем кускам плана. Ни в сопроводиловку не глядя, ни в каталог материалов. :)
Сан-Саныч
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщения: 27105
Зарегистрирован: 13 июн 2002, 03:55

Сообщение Сан-Саныч » .

Не только в пучке дело. А в том что nym не подходит для жилых помещений из-за дымовыделения.
Ну это ладно. Европа, такая Европа.
Но у вас же финляндия рядом. Зачем NYM? Ведь гораздо удобнее и лучше нокиевский кабель типа MMJ.
Я вот уже лет двадцать приверженец именно финских кабелей. Нынче они дороговато стали но разорился на две бухты для ремонта квартиры, переплатив около 18 тысяч руб.
Но зато мягкий и монтируется-зачищается легко.
Я понимаю в России российский nym . Ну там импортозамещение, все лела. Но у вас же финская продукция не стала дороже?
Для дачи(дома) тоже буду применять MMJ.
Он по 20 лет на улице лежал и как новенький