Канализация, новые веянья. Чего поставить?
Топас - разводка для лошков.Sacor писал(а): Наличие розеток и различных компрессоров в септике, в котором по умолчанию повышенная влажность мне не кажется правильным.
Нужные кубометры объема секций никак не исхитриться уменьшить, природу не обманешь. Компрессор японский мембранник, стоит в подвале, труба ПНД 15 метров, в земле, подает во встроенный аэратор на дне второго танка. Все...
Дедушка пробовал найти через несколько лет ил, и откачать по инструкции и никак не мог его нащупать, очень расстраивался по этому поводу, как так...
Первый насос отработал в режиме 24 час*365 дней 9 лет непрерывно. Вскрытие показало - мембрана рассыпалась от старости в пыль. Некогда было ждать ремкомплект, купил новый чуть поновее модель и побольше.
-
- Генерал-майор
- Сообщения: 28013
- Зарегистрирован: 25 окт 2010, 23:38
- Страна: Белоруссия
- Откуда: BY
Изначально написано Mower_man:
Первый насос отработал в режиме 24 час*365 дней 9 лет непрерывно. Вскрытие показало - мембрана рассыпалась от старости в пыль. Некогда было ждать ремкомплект, купил новый чуть поновее модель и побольше.
Мембрану по регламенту нужно менять раз в год, компрессор как-раз столько времени уже молотит - значит скоро накроется...а мембрана стоит заоблачно, чуть не половина компрессора.
не не... спецом мануал потом подымал. 9 лет отмолотил, считаю, что это очень крутой пробег.HARON писал(а): Мембрану по регламенту нужно менять раз в год,
-
- Генерал-майор
- Сообщения: 28013
- Зарегистрирован: 25 окт 2010, 23:38
- Страна: Белоруссия
- Откуда: BY
Изначально написано Mower_man:
не не... спецом мануал потом подымал. 9 лет отмолотил, считаю, что это очень крутой пробег.
Я думаю, что у нас идентичные компрессоры, значит и регламент одинаковый. Я тоже ещё не менял, в работе с 09 года, значит через год подохнет, жаль.
-
- Капитан
- Сообщения: 11125
- Зарегистрирован: 31 янв 2015, 02:21
Гоблина таки надурили.
Изначально написано Миномётчик:
Гоблина таки надурили.
как ребёнка малого
а он ещё и с распальцовкой выступил...
может да, а может и нет.. только время покажет, не думаю что от нехрен делать поменял старый септик, даже ради рекламы.
Второй раз за зиму трубу к септику прихватило. Включил обогрев-но поздно. Перекидываю кубометр снега для откопать подход к септику, суваю проволку, елозю, промываю, обратно закапываю-очень занимательная тема Септик...
-
- Генерал-майор
- Сообщения: 28013
- Зарегистрирован: 25 окт 2010, 23:38
- Страна: Белоруссия
- Откуда: BY
Изначально написано alexaa1:
Второй раз за зиму трубу к септику прихватило. Включил обогрев-но поздно. Перекидываю кубометр снега для откопать подход к сектику, суваю проволку, елозю, промываю, обратно закапываю-очень занимательная тема Септик...
Интересное кино - она замерзать в принципе не должна.
Изначально написано HARON:
Интересное кино - она замерзать в принципе не должна.
Дом на горе-из известняка, слой глины метра полтора-два. Потому весной и осенью уровень грунтовой воды сантиметров 30. Потому канализационая труба имеет заглубление 10 см.
При десяти см да еще в месте перехода под дорожкой к дому -почему бы и не промерзнуть? Но сдается самое слабое место в плане промерзания в стыковке к металлическому тройнику емкости.
Над самым септиком примерно метр снега-который сам по себе теплоизолятор.
-
- Генерал-майор
- Сообщения: 28013
- Зарегистрирован: 25 окт 2010, 23:38
- Страна: Белоруссия
- Откуда: BY
Изначально написано alexaa1:
Дом на горе-из известняка, слой глины метра полтора-два. Потому весной и осенью уровень грунтовой воды сантиметров 30. Потому канализационая труба имеет заглубление 10 см.
При десяти см да еще в месте перехода под дорожкой к дому -почему бы и не промерзнуть? Но сдается самое слабое место в плане промерзания в стыковке к металлическому тройнику емкости.
Над самым септиком примерно метр снега-который сам по себе теплоизолятор.
Во-первых - вода из дома бежит тёплая, во-вторых - в трубе не стоит, в-третьих - с канализации парит теплом, четыре - действующая канализация не замерзает в принципе...
У меня подвод к септику сантиметров 50 заглублен, отвод местами очень близко к поверхности...на самом септике снег никогда не лежит, может только аркой над ним намёрзнуть.
-
- Капитан
- Сообщения: 11125
- Зарегистрирован: 31 янв 2015, 02:21
Теплоизоляцию делать нужно, однако.
Изначально написано HARON:
...на самом септике снег никогда не лежит, может только аркой над ним намёрзнуть.
Пару недель давило -30.Остальное время -20 норма. Сегодня ночью было -18, на эту обещают -20.При том что уже март-весна.
Изначально написано HARON:
Интересное кино - она замерзать в принципе не должна.
а если хорошо заизолированный "ректальный зонд" запустить к ледяной пробке? В армии такой фокус проделывал. Кипятильником обошлись + герметик такой зеленый с кунга выковыряли, провода залепили. не прояви смекалку и сообразительность, умирали бы копая.
лучше трубу греющим кабелем обмотать и утеплить
Изначально написано Mower_man:
а если хорошо заизолированный "ректальный зонд" запустить к ледяной пробке? В армии такой фокус проделывал. Кипятильником обошлись + герметик такой зеленый с кунга выковыряли, провода залепили. не прояви смекалку и сообразительность, умирали бы копая.
У меня труба обмотана банальным проводом на которые подается 12 вольт от источника напряжения. Порядка 100Вт на 4 погонных метра.
Почти всю зиму обошлось без подогрева -вот я и расслабившись получил перехват.
Первый раз перехватило пару недель назад-включил прогрев и через полдня проблема разрешилас. А в этот раз похоже успели насрать и одно наложилось на другое-пришлось поелозить проволкой.
-
- Генерал-майор
- Сообщения: 28013
- Зарегистрирован: 25 окт 2010, 23:38
- Страна: Белоруссия
- Откуда: BY
Изначально написано alexaa1:
У меня труба обмотана банальным проводом на которые подается 12 вольт от источника напряжения. Порядка 100Вт на 4 погонных метра.
Почти всю зиму обошлось без подогрева -вот я и расслабившись получил перехват.
Первый раз перехватило пару недель назад-включил прогрев и через полдня проблема разрешилас. А в этот раз похоже успели насрать и одно наложилось на другое-пришлось поелозить проволкой.
Фу . Как собрал каналью, так с первого дня идеально работает.
Странно, может с уклоном что? Обычно излив мерзнет принудительный в канаву если в землю выход зарыт чтоб не штрафанули. 1 см на 1 метр уклон стандартный
Уклон стандартный 2 см на метр, выдержан с точностью до миллиметра.
Тем кто далек от народа обьясняю-принесли вы в дом 50 литров и херак всю вылили....
Потому накопительный нагреватель с тоненькой струйкой -за минуту 1 литр.
Пока она пробежит по промороженой трубе.
С десятой стороны-6 соток, склон. От дома до границы участка 10 метров-какие в задницу фильтрационые поля. Сколько сможет отфильтровать глиняная полость общим обьемом 2 куба с учетом высокого уровня грунтовых вод?
При всем при том когдато в школе у карты распирало от того сколько у нас территории....
Тем кто далек от народа обьясняю-принесли вы в дом 50 литров и херак всю вылили....
Потому накопительный нагреватель с тоненькой струйкой -за минуту 1 литр.
Пока она пробежит по промороженой трубе.
С десятой стороны-6 соток, склон. От дома до границы участка 10 метров-какие в задницу фильтрационые поля. Сколько сможет отфильтровать глиняная полость общим обьемом 2 куба с учетом высокого уровня грунтовых вод?
При всем при том когдато в школе у карты распирало от того сколько у нас территории....
У меня тоже труба не глубоко, но не мерзнет и потому удивительно почему...может от бумаги пробки образуются и намерзает
- mara2107
- Генерал-майор
- Сообщения: 31094
- Зарегистрирован: 18 май 2010, 06:36
- Страна: Российская Федерация
- Откуда: волгоград
Так что просто сколхозить две ёмкости 1# отстойник из которой переливом в 2# с аэратором и все ?? А как осадок из 1# попадает в 2# ??Mower_man
Mower_man
8-3-2018 22:22 профайл Mower_man пожаловаться модератору Редактировать сообщение Цитировать
quote:
Originally posted by Sacor:
Наличие розеток и различных компрессоров в септике, в котором по умолчанию повышенная влажность мне не кажется правильным.
Топас - разводка для лошков.
Нужные кубометры объема секций никак не исхитриться уменьшить, природу не обманешь. Компрессор японский мембранник, стоит в подвале, труба ПНД 15 метров, в земле, подает во встроенный аэратор на дне второго танка. Все...
Дедушка пробовал найти через несколько лет ил, и откачать по инструкции и никак не мог его нащупать, очень расстраивался по этому поводу, как так...
Первый насос отработал в режиме 24 час*365 дней 9 лет непрерывно. Вскрытие показало - мембрана рассыпалась от старости в пыль. Некогда было ждать ремкомплект, купил новый чуть поновее модель и побольше
------------------
когда воротимся мы в Портленд ...
-
- Генерал-майор
- Сообщения: 28013
- Зарегистрирован: 25 окт 2010, 23:38
- Страна: Белоруссия
- Откуда: BY
Изначально написано mara2107:
Так что просто сколхозить две ёмкости 1# отстойник из которой переливом в 2# с аэратором и все ?? А как осадок из 1# попадает в 2# ??
Не совсем так - смотрите схему любого аэротанка. Можно и сколхозить, хоть из бетона - у богатых свои причуды.
-
- Капитан
- Сообщения: 11125
- Зарегистрирован: 31 янв 2015, 02:21
Тайга...Изначально написано mara2107:
А у бедных ?
Илья ты чего себе колхозить собрался? У тебя участок невелик, нужно максимально эффективный септик. Ну или в глубину рыть.
У нас не септик. Просто колодец отстойник. Труба что из дома не замерзает, а вот переливная труба из отстойника через дорогу, в канаву, каждую зиму. Хоть и пустая. Полагаю причина -парение, постепенно намерзает на её стенках.HARON писал(а): Во-первых - вода из дома бежит тёплая, во-вторых - в трубе не стоит, в-третьих - с канализации парит теплом, четыре - действующая канализация не замерзает в принципе...
У меня два кольца первый 120 на 4 глубиной второе 150 на 4.5.переливная труба гофра на 200мм естественно канализационная.впринципе канализации хватает но выявлена ошибка,наху....я мне в калодце гидрозатвор при входе в дом?на работе да это априори.есть естественный уклон во второй колодец он всю зиму сухой вобщем пока грунт свежий переделую заодно и водой отведение по весне с него пойдёт,да и шлам в ливлевку уходить будет.вообще. мужики не зашориватся надо что по гостем на работе хорошо то дома смерть.вон счас запрет на рыбалку ведут ичто на баркаса ходить нельзя?а где написано что в гидрокостюме лазить нельзя?не зашориваемся же.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя