А как проверить годность эл. автомата

Сообщение 11 авг 2017, 17:37.

Или дифа, или УЗО? Ну вот лежит такой, вроде каши не просит. А поставить?
-----------
Ф-584370
Аватара пользователя
Rufei
Поручик
Поручик
Сообщения: 4695
Зарегистрирован:
18 сен 2009, 13:19
Откуда: Люберцы


Сообщение 11 авг 2017, 20:16

Включить соотв. нагрузку да и проверить.
А УЗО или диф. легко проверить подключив фазу на физическое заземление (водопроводную трубу, например) через сопротивление обеспечивающий ток чуть выше порога срабатывания. Например для УЗО 30 ма. через резистор 7 КОм.
Postoronnim V
Капитан
Капитан
Сообщения: 10860
Зарегистрирован:
27 янв 2003, 02:11.

Сообщение 13 авг 2017, 12:10

Есть соответствующие приборы. Дорого.
Nafigvajag
Подпоручик
Подпоручик
Сообщения: 3408
Зарегистрирован:
11 дек 2003, 02:00.

Сообщение 15 авг 2017, 19:19

Смотря какой он фирмы. Иной лучше не проверяя в помойку сразу.
А вообще на узо кнопка тест есть, и на дифах.
Ursvamp
Подполковник
Подполковник
Сообщения: 15789
Зарегистрирован:
26 июл 2009, 13:51.

Сообщение 15 авг 2017, 19:29

Мерлин, то, что не использовался, это точно. Просто лежал лет 5 в закромах родины.
-----------
Ф-584370
Аватара пользователя
Rufei
Поручик
Поручик
Сообщения: 4695
Зарегистрирован:
18 сен 2009, 13:19
Откуда: Люберцы

Сообщение 15 авг 2017, 22:33

Так это что - автомат, узо, дифавтомат?
Ursvamp
Подполковник
Подполковник
Сообщения: 15789
Зарегистрирован:
26 июл 2009, 13:51.

Сообщение 16 авг 2017, 21:14

-----------
Ф-584370
Аватара пользователя
Rufei
Поручик
Поручик
Сообщения: 4695
Зарегистрирован:
18 сен 2009, 13:19
Откуда: Люберцы

Сообщение 17 авг 2017, 01:56

Дифавтомат. Подключить и нажать тестовую кнопку. Можно и коротышом проверить. Штука не дешевая, имеет смысл проверить и использовать.
Ursvamp
Подполковник
Подполковник
Сообщения: 15789
Зарегистрирован:
26 июл 2009, 13:51.

Сообщение 17 авг 2017, 08:19

На узо или дифе кнопка есть - полная имитация штатной сработки. Но только по утечке. На КЗ можно проверить от акб 12 в закоротить, это не совсем то что нужно, но хоть что-то) На сработку по превышению тока - включите приборы с мощностью заведомо больше на 30% чем номинал автомата, но тут надо с осторожностью чтоб провода-вилка-розетка первыми не загорелись)))
colencor
Подпоручик
Подпоручик
Сообщения: 2946
Зарегистрирован:
16 ноя 2004, 11:05.

Сообщение 17 авг 2017, 11:34

Козой не проверяйте. Только повышенной нагрузкой, проверите тепловую защиту. А электромагнитную проверяют приборами. Там тоже КЗ, только "дозированное", с контролируемыми токами, а не просто два конца замкнуть.
Ну а утечку, да - кнопкой. Можно батарейкой с переменным резистором и миллиамперметром, если хочется ток померить.
Unforgiven
Зауряд-прапорщик
Зауряд-прапорщик
Сообщения: 1581
Зарегистрирован:
28 мар 2002, 07:18.

Сообщение 17 авг 2017, 11:43

Не надо бояться козы, автомат на нее расчитан. Токи кз порядка 500 ампер, автомат расцепляет минимум до 4500 ампер. Если от кз автомат загнулся, то место ему в мусорном ведре.
Ursvamp
Подполковник
Подполковник
Сообщения: 15789
Зарегистрирован:
26 июл 2009, 13:51.

Сообщение 17 авг 2017, 12:53

Токи в квартире могут быть и поболее, проводка не у всех гнилая. Но речь не об этом, даже если автомат и испарится при 4,5 кА, обеспечив тем самым защиту :) то и хрен бы с ним. Но вот советовать устраивать собственноручно КЗ дома при хрен-знает-что-там-в-стенах не надо. Автомат-то мы проверим, а провод до розетки, в которую его втыкали, сгорит. А если ещё и автомат не сработает? А на входе жучки из гвоздя? :)
Unforgiven
Зауряд-прапорщик
Зауряд-прапорщик
Сообщения: 1581
Зарегистрирован:
28 мар 2002, 07:18.

Сообщение 17 авг 2017, 13:58

Изначально написано Ursvamp:
[B]Не надо бояться козы, автомат на нее расчитан. Токи кз порядка 500 ампер, автомат расцепляет минимум до 4500 ампер. Если от кз автомат загнулся, то место ему в мусорном ведре.

Ээээ как бы дишевые автоматы из мырлена иэк что ли?
нормально 3-5 срабатывания выдерживают
Потом или разбирать и контакты чистить или на помойку
Устриц едал и много
chukapabra
Старший унтер-офицер
Старший унтер-офицер
Сообщения: 617
Зарегистрирован:
08 фев 2012, 19:30.

Сообщение 17 авг 2017, 14:08

colencor писал(а):На узо или дифе кнопка есть - полная имитация штатной сработки.

Полной имитации быть не может по определению.
Вот проверка срабатывания при утечке на отдельно организованное физическое заземление - это уже испытание в реальных условиях..
Postoronnim V
Капитан
Капитан
Сообщения: 10860
Зарегистрирован:
27 янв 2003, 02:11.

Сообщение 17 авг 2017, 16:07

Мне с нуля собирать нужно. Вот думаю как немного съэкономить. Всякие Дэки и Иэки даже не думаю использовать.
-----------
Ф-584370
Аватара пользователя
Rufei
Поручик
Поручик
Сообщения: 4695
Зарегистрирован:
18 сен 2009, 13:19
Откуда: Люберцы

Сообщение 17 авг 2017, 16:44

Этот и используйте.
Postoronnim V
Капитан
Капитан
Сообщения: 10860
Зарегистрирован:
27 янв 2003, 02:11.

Сообщение 17 авг 2017, 16:52

Если лежал и не использовался, не надо выносить мозг. :)
Unforgiven
Зауряд-прапорщик
Зауряд-прапорщик
Сообщения: 1581
Зарегистрирован:
28 мар 2002, 07:18.

Сообщение 17 авг 2017, 17:05

Да по барабану использовался или нет.
ИМХО, на 99% будет годен.
А на сомнения по поводу одного процента не сложно провести тест на утечку по доп. заземлению.
Postoronnim V
Капитан
Капитан
Сообщения: 10860
Зарегистрирован:
27 янв 2003, 02:11.

Сообщение 17 авг 2017, 17:06

Вот и спасибо.
-----------
Ф-584370
Аватара пользователя
Rufei
Поручик
Поручик
Сообщения: 4695
Зарегистрирован:
18 сен 2009, 13:19
Откуда: Люберцы

Сообщение 17 авг 2017, 19:54

Unforgiven писал(а):при хрен-знает-что-там-в-стенах не надо

Так я не проводку советую козлить, а выпустить пару проводков и ими уже испытывать. :)
Ursvamp
Подполковник
Подполковник
Сообщения: 15789
Зарегистрирован:
26 июл 2009, 13:51.

Сообщение 17 авг 2017, 19:59

chukapabra писал(а):Ээээ как бы дишевые автоматы из мырлена иэк что ли?
нормально 3-5 срабатывания выдерживают

Merlin Gerin. Их сейчас вроде как делают под маркой Шнайдер Электрик.
Ursvamp
Подполковник
Подполковник
Сообщения: 15789
Зарегистрирован:
26 июл 2009, 13:51.

Сообщение 17 авг 2017, 20:03

Если с нуля щит собирать, и хочется нормальный, то я АББ предпочитаю. Ассортимент - голова отвалится. Качество отменное. Если Подешевле надо - то домашнюю серию АББ, или совсем уж дешевый Шнайдер. Если бабла немеряно - то Сименс, но это уже перебор имхо.
Не умаляя качества Леграна и Хагера говорю, просто они как-то не прижились, и не только у меня.
Ursvamp
Подполковник
Подполковник
Сообщения: 15789
Зарегистрирован:
26 июл 2009, 13:51.

Сообщение 18 авг 2017, 04:51

Изначально написано Ursvamp:
[B]/// АББ, или совсем уж дешевый Шнайдер. Если бабла немеряно - то Сименс, но это уже перебор имхо.
Не умаляя качества Леграна и Хагера говорю, просто они как-то не прижились, и не только у меня.

Топыренье палцев-без этого никуда. По мне любой автомат который не ржавый годен и будет служить. В подьезде двадцать лет простояли те что поставили монтажники при строительстве дома в 95 году. Поменяли потому как *по плану*. Ныне стоят новые ,но самые дешевые и 100% также 20 лет простоят.
alexaa1
Прапорщик
Прапорщик
Сообщения: 1952
Зарегистрирован:
10 июн 2015, 08:40.

Сообщение 18 авг 2017, 10:30

это как езда на москвиче.вроде и едет, но некомфортно, постоянно чинить надо, и в случае аварии смерть. А так можно и иек юзать. Ну не сработает, ну подгорит...
Ursvamp
Подполковник
Подполковник
Сообщения: 15789
Зарегистрирован:
26 июл 2009, 13:51.

Сообщение 18 авг 2017, 12:00

Ursvamp писал(а): это как езда на москвиче.вроде и едет, но некомфортно, постоянно чинить надо, и в случае аварии смерть. А так можно и иек юзать. Ну не сработает, ну подгорит...

+1.
Вкорячил застройщик в подвале ИЕК. Ну да, в принципе работает. Но где-то раз в месяц-квартал один автомат уверенно вылетает и обратно потом не ставится. Проводка исправная, козлит именно автомат...
------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!
Жизнь хороша, если есть ППШ!
Аватара пользователя
Ignat
Штабс-капитан
Штабс-капитан
Сообщения: 9382
Зарегистрирован:
01 окт 2009, 10:10
Откуда: Саров

Сообщение 18 авг 2017, 15:13

Проводка исправная.... А с нагрузкой как дела? Как конкретно определил. что виноват именно автомат? Чем
ИЕК не устраивает?Уверен, что другой фирмы автомат будет лучше?
Михаил
Сообщения: 20
Зарегистрирован:
31 май 2010, 16:46
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение 18 авг 2017, 15:49

михаил писал(а):А с нагрузкой как дела?

Нагрузка копеечная - там висит замок подъезда и антенный усилитель. Т.е. и киловатта не будет.

михаил писал(а):Как конкретно определил. что виноват именно автомат?

Потому что вижу - включается, но не с первого раза, а с десятого.
михаил писал(а):Чем ИЕК не устраивает?

Качеством. Цена низкая, качество соответствует цене.
На дачу таки шнайдера купил, ибо если сгорит жалко будет.
михаил писал(а):Уверен, что другой фирмы автомат будет лучше?

Если под другой фирмой подразумевать шнайдера или АББ - да, уверен. Если же одноклассников по цене - подозреваю, что разницы не будет.
Дома несколько десятков автоматов АББ, на даче почти десяток шнайдеров. И там и там НИКАКИХ претензий вообще.
------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!
Жизнь хороша, если есть ППШ!
Аватара пользователя
Ignat
Штабс-капитан
Штабс-капитан
Сообщения: 9382
Зарегистрирован:
01 окт 2009, 10:10
Откуда: Саров

Сообщение 18 авг 2017, 16:51

Автоматы 16А:
- IEK 113 руб.
- Legrand 142 руб.
- Schneider 151 руб.
- ABB 189 руб.
Цены Юлмарта. Вывод - выбрав не IEK, сильно не разоришься, но спать будешь спокойней.
Colobosc
Зауряд-прапорщик
Зауряд-прапорщик
Сообщения: 1689
Зарегистрирован:
07 фев 2015, 23:35.

Сообщение 18 авг 2017, 17:03

Colobosc писал(а):Вывод - выбрав не IEK, сильно не разоришься, но спать будешь спокойней.

Ну тут ещё надо уточнить, какие серии сравниваете.
У шнайдера есть фуфло-серии из индии вроде.
У АББ уже не помню, врать не буду.
Плюс это незаметно когда 1 автомат. Ну два. А если их надо десяток-другой? А если не обычные, а дифавтоматы? Там уже счёт разницы на тысячи, а то и десяток тысяч пойдёт.
Хотя, разумеется, даже такая разница не покроет ущерба от самого маленького пожара...
------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!
Жизнь хороша, если есть ППШ!
Аватара пользователя
Ignat
Штабс-капитан
Штабс-капитан
Сообщения: 9382
Зарегистрирован:
01 окт 2009, 10:10
Откуда: Саров

Сообщение 18 авг 2017, 17:10

Все выше перечисленные автоматы устроины по одному принципу:
-электро магнитный расцепитель (защищает напосредственно от КЗ), проверяется подачей тока на который рассчитана уставка автомата, допус +/- 10%
-тепловой расцепитель (защищает от длительной высокой нагрузки-больше номинального тока) проверяется в зависимости от марки автомата подачей 3-х-5ти кратным номинальным током.
Именно тепловой расцепитель обычно на автоматах и казлит (либо автомат часто без причины отключается, либо включается с 5-10 раза).
А Диффеpенциальные автоматические выключатели проверяются созданием искуственой утечки (через магазин сопротивлений или что то подобное).
SergeyS061081
Сообщения: 1
Зарегистрирован:
18 авг 2017, 17:10.

След.

Вернуться в Домашнее хозяйство

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

x

x