Как проверить наличие заземления?

Ответить
PROTECTOR
Поручик
Поручик
Сообщения: 5028
Зарегистрирован: 11 май 2007, 17:33

Сообщение PROTECTOR » .

заземление вроде сделал, 2-х метровую арматурину заколотил в сырое место. ?- как проверить работает ли оно?
Охотник55555
Рядовой
Рядовой
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 23:01

Сообщение Охотник55555 » .

Арматура не совсем подходит. Площадь контакта с землей очень мала, при большой утечке может не справиться. Даже толщина провода земли в щитовых всегда самая большая, по сравнению с остальными.
Вместо арматуры разумнее вкопать металлический лист.
Проверить очень просто. Нужен прожектор мощностью 500Вт. Один провод прожектора подключаете к фазе, другой к заземлению. Если заземление сделано правильно, - лампа должна гореть в полный накал.
Возможно для частного дома не совсем корректно(лампу можно взять поменьше), но в больших щитовых при монтаже проверяю так уже много лет.
Ursvamp
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщения: 28671
Зарегистрирован: 26 июл 2009, 13:51

Сообщение Ursvamp » .

PROTECTOR писал(а): как проверить работает ли оно?
можно не проверять - не работает. Надо минимум 3 уголка по 2,5 метра, сварить их полосой. Между уголками по 2 метра дистанция. Потом можно проверять - вызвать ребят с оборудованием.
Оборудование стоит больше сотни тысяч ( минимальный вариант: https://www.chipdip.ru/product/fluke-1623 ), поэтому есть только у профильных специалистов.
hunter1957
Подпоручик
Подпоручик
Сообщения: 2964
Зарегистрирован: 27 ноя 2007, 21:22

Сообщение hunter1957 » .

заземление вроде сделал, 2-х метровую арматурину заколотил в сырое место. ?- как проверить работает ли оно?
В реальности заземление желают вбивая ТРИ уголка с полкой не менее 40 мм на глубину не менее 1 метр от нижней кромки промерзания ,расстояние между уголками не менее 1 метра,уголки соединяются сваркой полосой с сечением не менее 4х40мм ....Сопротивление контура заземления не более 4 ом ....
Ursvamp
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщения: 28671
Зарегистрирован: 26 июл 2009, 13:51

Сообщение Ursvamp » .

Охотник55555 писал(а): но в больших щитовых при монтаже проверяю так уже много лет.
а как вы гарантируете в таком случае способность заземления канализировать импульс от молнии, например? моет к примеру человек на даче с плохим заземлением руки в раковине, и получает через бойлер миллион в пригоршню.
wolfo
Поручик
Поручик
Сообщения: 4290
Зарегистрирован: 19 май 2007, 14:52

Сообщение wolfo » .

Ursvamp писал(а): способность заземления канализировать импульс от молнии
Заземление и такое может??
alader
Рядовой
Рядовой
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 07 янв 2010, 16:53

Сообщение alader » .

можно не проверять - не работает. Надо минимум 3 уголка по 2,5 метра,
хм..а вот видел на спецавтомобилях с электрооборудованием в качестве заземления один уголок с полметра,вбивается в землю-и все..
PROTECTOR
Поручик
Поручик
Сообщения: 5028
Зарегистрирован: 11 май 2007, 17:33

Сообщение PROTECTOR » .

Ursvamp писал(а): можно не проверять - не работает.
печалька
Охотник55555 писал(а): Проверить очень просто. Нужен прожектор мощностью 500Вт.
а если 150-20 ?
п-ф
Генерал от инфантерии
Генерал от инфантерии
Сообщения: 49000
Зарегистрирован: 07 июн 2005, 14:07

Сообщение п-ф » .

печалька
На железный забор мона подвесить если чо. У мене контур дает норму 10 ом, а забор - 4.
haron
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщения: 28013
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 23:38
Страна: Белоруссия
Откуда: BY

Сообщение haron » .

О, у меня было такое "заземление" :) - раскатал полосу к месту, где планировал контур, и забил пару арматурин, к которым и прихватил полосу сваркой чтобы держалась...а контур отложил на потом. И в одной комнате перепутал ноль с землёй в розетках - из нагрузки обогреватель 2квт и стационарный компьютер...вот это задача была - думал компьютер сломался, монитор включался и выключался...пока напряжение под нагрузкой не померил - 150в и не догадался в чем косяк.
Так-что фуфло это, а не заземление. Складывайте нормальный треугольник, проваривайте и изолируйте швы. Иначе будете иметь возможность получить потенциал на корпусе и автомат не сработает.
PROTECTOR
Поручик
Поручик
Сообщения: 5028
Зарегистрирован: 11 май 2007, 17:33

Сообщение PROTECTOR » .

HARON писал(а): изолируйте швы
???
Костровой
Подпоручик
Подпоручик
Сообщения: 3550
Зарегистрирован: 22 дек 2005, 15:40

Сообщение Костровой » .

alader писал(а): на спецавтомобилях с электрооборудованием в качестве заземления один уголок с полметра
это только от статического заряда, как цепь на бензовозах или тросик на стойке шасси на самолетах
Костровой
Подпоручик
Подпоручик
Сообщения: 3550
Зарегистрирован: 22 дек 2005, 15:40

Сообщение Костровой » .

PROTECTOR писал(а): ???
Сварные швы лучше обработать герметиком, а то проржавеют и развалятся.
И наружу из земли лучше выводить стальной полосой, к которой уже крепится провод заземления, что-бы можно было контролировать соединение.
haron
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщения: 28013
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 23:38
Страна: Белоруссия
Откуда: BY

Сообщение haron » .

Изначально написано Костровой:

сварные швы лучше обработать герметиком, а то проржавеют и развалятся

Вы так смело герметик не рекомендуйте, а то ведь намажут силиконовым...можно подкрасить, теперь есть цинк в баллонах, раньше обычным куском битума по горячему смолили.
И по полосе - я к ней прут приваривал и вводил в дом прутом, в ящике на корпусе можно прихватить сваркой или клемную сделать.
Костровой
Подпоручик
Подпоручик
Сообщения: 3550
Зарегистрирован: 22 дек 2005, 15:40

Сообщение Костровой » .

HARON писал(а): а то ведь намажут силиконовым...
могут...
:)
Ursvamp
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщения: 28671
Зарегистрирован: 26 июл 2009, 13:51

Сообщение Ursvamp » .

wolfo писал(а): Заземление и такое может??
должно мочь. Потому как если только для защиты корпусов, то и одного уголка короткого хватит на лето. А вот зимой надо под глубину промерзания вбитые электроды иметь. Разнесение в пространстве нужно для улучшения рассеивания энергии от импульсов.
haron
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщения: 28013
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 23:38
Страна: Белоруссия
Откуда: BY

Сообщение haron » .

Изначально написано Ursvamp:

должно мочь. Потому как если только для защиты, то и одного уголка короткого хватит на лето. А вот зимой надо под глубину промерзания вбитые электроды иметь. Разнесение в пространстве нужно для улучшения рассеивания энергии от импульсов.

Сколько видел - контур земли всегда отдельно от контура молниеотвода.
Ursvamp
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщения: 28671
Зарегистрирован: 26 июл 2009, 13:51

Сообщение Ursvamp » .

молниеотвод тут совсем не причем. Если молния шандарахнет в воздушную линию и в дом прилетит импульс - то его необходимо поглощать на заземление через автоматику щитов, есть спец. устройства для этого. Иначе этот импульс пожгет дома технику, или сам дом спалит, и людей может убить.
Это беда редкая, да меткая. есть места где в такую погоду по улице идти неприятно - над головой будто меч занесен. И лупит там вполне осязаемо. У меня примеров есть на попадание молний, нелетальных к счастью - но дома горят, техника вылетает.
Вообще защита электросистемы частного дома - тема интересная, отдельная.
LEXA80
Старший унтер-офицер
Старший унтер-офицер
Сообщения: 610
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 16:45

Сообщение LEXA80 » .

автоматику щитов, есть спец. устройства для этого.
А разрядник в щитке помогает от этого?
Ставил его-был в ТУ указан...
Ursvamp
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщения: 28671
Зарегистрирован: 26 июл 2009, 13:51

Сообщение Ursvamp » .

LEXA80 писал(а): А разрядник в щитке помогает от этого?
А автоматика гашения импульса и основана на разрядниках да на варисторах. Есть определенные правила, и зависимость устройств от конкретной ситуации. Тема кстати весьма непростая, чтоб добиться реальной защиты. И денег стоит лишних, в сравнении с теми у кого ничего нет в щитке подобного.
tasur
Фельдфебель
Фельдфебель
Сообщения: 633
Зарегистрирован: 05 май 2013, 22:14

Сообщение tasur » .

PROTECTOR писал(а): 2-х метровую арматурину заколотил в сырое место. ?- как проверить работает ли оно?
не работает оно от слова "никак"
в студенческие годы был в моем курсаче "раздел расчет заземления"
точных цифр сейчас не вспомню за давностью лет, но вокруг здания не менее 20х60 метровбыл проложен периметр металлической полосой, к которой через 2,5 метра приваривался уголок длинной около тех же 2,5 метра, так вот помню что расчеты у меня не сходились раза в 1,5-2 пришлось "поманипулировать с цифрами" :) а Вы хотите одной арматуриной в 2 метра ограничиться :(
Миномётчик
Капитан
Капитан
Сообщения: 11125
Зарегистрирован: 31 янв 2015, 02:21

Сообщение Миномётчик » .

У меня вроде через розетку проверяли. Замыкали фазу и землю. Срабатывало УЗО.
Ursvamp
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщения: 28671
Зарегистрирован: 26 июл 2009, 13:51

Сообщение Ursvamp » .

Миномётчик писал(а): Замыкали фазу и землю. Срабатывало УЗО.
УЗО сработает даже если ноль с землей замкнуть, или вообще без земли на себя замкнуться. Это никак проверкой заземления не может считаться. :)
Ответить

Вернуться в «Домашнее хозяйство»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей