Машинка стиральная- вопросик есть
-
- Генерал от инфантерии
- Сообщения: 54630
- Зарегистрирован: 12 янв 2004, 18:40
После краткосрочного отсутствия после попытки включить вышибало автомат.
Включил в соседнюю розетку (т.к. для запитывания потребителей без земли с розеткой без земли) всё заработало. Вчера заметил наличие небольшого потенциала (тактильно не выше 100 вольт) без особой мощности на корпусе машинки.
1. принимаю ванну при включенной машинке только я. Стоит ли родных предупредить, что перед вызовом скорой (патологоанатома) надо переключить розетку в правильную (с землёй).
2. если снять кожух есть ли шанс увидеть неисправность? Вредно ли так работать машинке?
3. что еще можно сделать?
Включил в соседнюю розетку (т.к. для запитывания потребителей без земли с розеткой без земли) всё заработало. Вчера заметил наличие небольшого потенциала (тактильно не выше 100 вольт) без особой мощности на корпусе машинки.
1. принимаю ванну при включенной машинке только я. Стоит ли родных предупредить, что перед вызовом скорой (патологоанатома) надо переключить розетку в правильную (с землёй).
2. если снять кожух есть ли шанс увидеть неисправность? Вредно ли так работать машинке?
3. что еще можно сделать?
Дырку в корпусе, зачистить площадь для контакта болтом и гайкой через гровер притянуть кабель многожилку на пару тройку квадратов и привязать к земле в розетке.
Ну и надеяться что в случае чего откроются паронормальные способности
Ну и надеяться что в случае чего откроются паронормальные способности
-
- Генерал от инфантерии
- Сообщения: 54630
- Зарегистрирован: 12 янв 2004, 18:40
УЗОж выбьет?
-
- Генерал от инфантерии
- Сообщения: 54630
- Зарегистрирован: 12 янв 2004, 18:40
хотя .... в туалете вроде есть домовая земля да и трубы Г и х водоснабжения есть.
заземление на со и вс череповато обретением кармических проклятий которые на вас навесят соседи
-
- Генерал от инфантерии
- Сообщения: 54630
- Зарегистрирован: 12 янв 2004, 18:40
труба горячей воды просто ближе всего.
Даже с исправной машинки знатно шибает током, если палец сунуть в сливную струю ( когда временный слив через борт ванны сделан ).
УЗО строго рекомендовано, причем с отключением типа А, а не АС. Заземление тоже желательно хотя бы из нуля выделить.
УЗО строго рекомендовано, причем с отключением типа А, а не АС. Заземление тоже желательно хотя бы из нуля выделить.
-
- Генерал от инфантерии
- Сообщения: 54630
- Зарегистрирован: 12 янв 2004, 18:40
так была нормальная земля (и всё работало) - а теперь есть потенциал на корпусе - почему так???Ursvamp писал(а):Заземление тоже желательно хотя бы из нуля выделить.
где-то что-то прогнило, оторвалось, разизолировалось, замкнуло - мест там дофига. Теперь пока только без заземления можно пользоваться, не дотрагиваясь, и то потенциал на сливе -заливе будет через воду. Там не коротыш а что-то вроде маломощного катодного котла получится. Это как нельзя лучше показывает, почему номинал автомата по кабелю подбирается.Alexandr13 писал(а): так была нормальная земля (и всё работало) - а теперь есть потенциал на корпусе - почему так???
Если стояки пластиковые - следите, к кому из соседей скорая приезжает после стирки.
-
- Генерал от инфантерии
- Сообщения: 54630
- Зарегистрирован: 12 янв 2004, 18:40
Вот это то и пугает - коротыш хоть есть шансы найтиUrsvamp писал(а):Там не коротыш
пластик - поэтому ничего и не будет, но вот жизнь машинки - не под угрозой ли она???Ursvamp писал(а): Если стояки пластиковые - следите, к кому из соседей скорая приезжает после стирки.
От высокой влажности.Ursvamp писал(а): где-то что-то прогнило
Моей СМ лет за 20, никакой земли не было, была вставлена в простую розетку. Дом хрущевка.
Но в моей ванной всегда было сухо, хорошо работает естественная вытяжка и всегда работает полотенцесушилка.
Недавно сделал все по уму. Но все равно по привычке не разрешаю мыться при включенной СМ.
По воде потенциал вполне себе распространяется, и если сосед заземлит через себя ток с воды на что-то типа земли от арматуры здания - ему достанется.Alexandr13 писал(а): пластик - поэтому ничего и не будет, но вот жизнь машинки - не под угрозой ли она???
Жизнь машинки в принципе скоро закончится, когда недуг разрастется дальше. Хотя смотря где прогнило.
емнип там на корпус скорей всего тэн прошибить может. на второ месте - блок управления.
грамотные УЗО, автомат, розетка и заземление - и на ней можно даже спать, взявшись за батарею.ehpebitor писал(а): Но все равно по привычке не разрешаю мыться при включенной СМ.
-
- Генерал от инфантерии
- Сообщения: 54630
- Зарегистрирован: 12 янв 2004, 18:40
да нетUrsvamp писал(а):емнип там на корпус скорей всего тэн прошибить может.
я же написал. отрубило сразу по включению - на ТЭН значит не подавалась напруга. так что по Вашему на первое месть блок управления - плохо.Ursvamp писал(а): на второ месте - блок управления.
Если моментально вырубило - то остаются блок и лампа/дисплей. Датчики в принципе тоже могут, особенно прессостат ( наполнение водой ) - вот только не знаю, на него питание моментально подается или нет. Да и как он без воды замкнет?Alexandr13 писал(а): отрубило сразу по включению
По идее разобрать бы да проверить на утечку, где она.
Моё предложение.Снять кожух,отсоединить по очереди заземляющие проводники от корпуса(если они разные) или заземляющий проводник по очереди от заземляемых элементов(если он общий на несколько штук).Найти где возникает потенциал и думать дальше.
У вас диф.автомат, вероятно.Alexandr13 писал(а): После краткосрочного отсутствия после попытки включить вышибало автомат.
Включил в соседнюю розетку (т.к. для запитывания потребителей без земли с розеткой без земли) всё заработало.
И судя по всему идет утечка с фазы на землю – поэтому дифавтомат отрубает.
-
- Генерал от инфантерии
- Сообщения: 54630
- Зарегистрирован: 12 янв 2004, 18:40
Спасибо кэп!!!
Так диф или простой автомат? Если диф, то на какой ток?
-
- Генерал от инфантерии
- Сообщения: 54630
- Зарегистрирован: 12 янв 2004, 18:40
чем звонить предлагаете? падает то однозначно не фаза а или перекос или после преобразования.euh.vsq писал(а):Найти где возникает потенциал и думать дальше.
хотя откуда перекос в момент включения??? значит точно через что то.
и Ваш план?
я в слаботочке не силён - стандартный щиток стандартной квартиры начала этого века.Ursvamp писал(а):Так диф или простой автомат?
Может кто из соседей на стояк водяной заземлился. Тогда возможно будет всех потряхивать. Как вариант посмотреть разность потенциалов между стояком и нулём. А может и машинка чудит. Щетки можно глянуть, там всё угольной пылью засирается вокруг. И даже до плат порой достаёт.
-
- Генерал от инфантерии
- Сообщения: 54630
- Зарегистрирован: 12 янв 2004, 18:40
1. шланг до машинки резиновыйcarrier писал(а):Может кто из соседей на стояк водяной заземлился.
2. земля (писал выше) в виде колодки со свободными входами в сортире висела со сдачи дома (может где конечно мастера ремонтники и убрали - в России таки живём).
3. пыль. пыль план хороший - но после ряда стирок должна была осыпаться? да и тут наверное опять вперед вылазит момент начала "дефекта"??? 2 недели простоя и оппа. Простоя в сухом помещении. попробую вечерком с другой розетки но удлинитель с землёй взять.
Изначально написано Alexandr13:
1. шланг до машинки резиновый
2. земля (писал выше) в виде колодки со свободными входами в сортире висела со сдачи дома (может где конечно мастера ремонтники и убрали - в России таки живём).
3. пыль. пыль план хороший - но после ряда стирок должна была осыпаться? да и тут наверное опять вперед вылазит момент начала "дефекта"??? 2 недели простоя и оппа. Простоя в сухом помещении. попробую вечерком с другой розетки но удлинитель с землёй взять.
не, эта пыль не осыпается. Можно ещё грешить всё же на тэн. Он конечно сразу не должен включаться, но фик его знает. К тому же нагрев одна из первых операций после залива воды. В принципе сначала горит, гниёт тэн, потом кончаются щётки, затем подшипники, сальники барабана. У меня всегда так было.)
-
- Генерал от инфантерии
- Сообщения: 54630
- Зарегистрирован: 12 янв 2004, 18:40
Нет такого желания- как и бабла.
Тэн явно не может сработать при включении. Значит платка - тобишь беда
Тэн явно не может сработать при включении. Значит платка - тобишь беда
-
- Генерал от инфантерии
- Сообщения: 54630
- Зарегистрирован: 12 янв 2004, 18:40
Изначально написано carrier:
не, эта пыль не осыпается. Можно ещё грешить всё же на тэн. Он конечно сразу не должен включаться, но фик его знает. К тому же нагрев одна из первых операций после залива воды. В принципе сначала горит, гниёт тэн, потом кончаются щётки, затем подшипники, сальники барабана. У меня всегда так было.)
Так. Верю.
Но ведь тут оп и я и нетепичность.
В автомат один провод снизу всунут а в диф - два, и он шире в 2 раза.Alexandr13 писал(а): я в слаботочке не силён - стандартный щиток стандартной квартиры начала этого века
Изначально написано Alexandr13:
Нет такого желания- как и бабла.
Тэн явно не может сработать при включении. Значит платка - тобишь беда
процентов девяносто это не плата. Собственно сама вероятность пробоя на корпус в стиралке автомате,крайне мала. Просто в силу того, что на современных бак пластиковый, всё физически развязано. Непонятно.
Как-то всегда думалось что слаботочка – это типа телефона, а щиток – это силовые линии.Alexandr13 писал(а): я в слаботочке не силён - стандартный щиток стандартной квартиры начала этого века.
Alexandr13 писал(а): Спасибо кэп!!!
Не совсем показатель... Может быть как двухполюсный автомат, так и однополюсное УЗО.Ursvamp писал(а): В автомат один провод снизу всунут а в диф - два, и он шире в 2 раза.
И тогда вот что:
Или автомат слабоамперный (или быстрый, что маловероятно), или просто дохлый автомат И выбивает по току.
Или УЗО/Диф И выбивает по утечке.
По току может выбивать при дохлом пусковом кондере.
По утечке может срабатывать если... короче тут КЭП поможет.
Начальных вводных – ноль, вопросы в заглавном топике – все три странные