В субботу только глянуТак итого, какой вводный автомат в щитке на столбе, на сколько ампер?
Подключение дома к электричеству под землей. Какой кабель? И прочее
Жаль, этот не подойдет
Кабель АСБ2л
http://cable-plus.ru/vmruscabl...s/157-asbl.html
"Допускается прокладка кабеля в траншеях с невысокой степенью коррозийной активности, на трассах с высокой степенью коррозийной активности".
Или еще круче Кабель ПвБбШв (он кстати может подойти)
http://cable-plus.ru/vmruscabl...66-pvbbshv.html
"Кабель марки ПвБбШв прокладываются в земле (траншеях за исключением пучинистых и просадочных грунтов), и при прокладке одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях;"
кстати, цены на кабель можете сравнить с моими
http://forum.guns.ru/forummessage/227/1726193-0.html
Кабель АСБ2л
http://cable-plus.ru/vmruscabl...s/157-asbl.html
"Допускается прокладка кабеля в траншеях с невысокой степенью коррозийной активности, на трассах с высокой степенью коррозийной активности".
Или еще круче Кабель ПвБбШв (он кстати может подойти)
http://cable-plus.ru/vmruscabl...66-pvbbshv.html
"Кабель марки ПвБбШв прокладываются в земле (траншеях за исключением пучинистых и просадочных грунтов), и при прокладке одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях;"
кстати, цены на кабель можете сравнить с моими
http://forum.guns.ru/forummessage/227/1726193-0.html
Грозозащита Воздушные линии напряжением 380/220 В. Грозозащитное ЗаземленияСвятос писал(а): Молниеотвод на ВЛ до 1кВ.????
Что то новое!!! Пруф можно?
Основная задача грозозащиты сельских линий напряжением 380/220 В - предотвращение опасности пораже-ния людей и животных волной перенапряжения, возникшей при атмосферном разряде и заносимой в дома, производственные помещения и т.п. по воздуш-ной линии.
Для снижения потенциала волны перенапряжения, распространяющейся по ВЛ 380/220 В, заземляют крюки и штыри фазных проводов и арматуру железобетонных опор. Грозозащитные заземления крюков или штырей, арматуры и нулевого провода делают совместными. Расстояния между заземляющими устройствами крюков и штырей неэкранированных линий должны быть не более 200 м в районах с числом грозовых часов в году от 10 до 40 и не более 100 м в районах с числом грозовых часов в году более 40. Грозозащитное заземление крюков и штырей должно быть выполнено на опорах с ответвлениями к вводам в помещения, где возможны большие скопления людей (школы, больницы, клубы, детские сады, ясли и т. п.) или представляющие большую хозяйственную ценность (животноводческие помещения, мастерские, склады и т. п.). а также на конечных опорах линий, имеющих ответвления к вводам. При этом наибольшее расстояние от соседнего грозозащитного заземления не должно превышать 100 м для районов с числом грозовых часов в году от 10 до 40 и 50 м для районов с числом грозовых часов в году более 40. На указанных выше опорах с ответвлениями к вводам рекомендуют устанавливать вентильные разрядники грозозащиты.
При совместном выполнении грозозащитного заземления и заземления нулевого провода сопротивление заземления определяют по нормам для заземления нулевого провода. Диаметр заземляющего спуска на опоре должен быть не менее 6 мм.
Реальность и ПУЭ сильно различаются. Живут в реальности, а читают - ПУЭ. Хотя ПУЭ и несовершенно, но желательно реальность с ним сблизить максимально. Но... повторюсь, пока реальность сильно отличается. Поэтому на низковольтных линиях в СНТ и прочих наспунктах либо вообще ничего не заземлено, либо выполнен такой вот арматурный ввод в грунт, и безо всякого замера сопротивления. Лучше так чем никак. В любом случае, мне в загородном доме больше нравится собственный контур заземления.
Так, давайте исходить из 5 кВт нагрузки на каждой фазе. Наш кабель считается на напряжение потребителя, то есть 220 вольт. 40 метров - длина. Значит, падение напряжения при 6 кв мм сечения кабеля и полной нагрузке достигнет 5,31 вольта на вводе домового щита. cosφ здесь я взял 0,95, уж извиняйте. Если взять сечение 10 мм.кв, то падение будет при полной нагрузке уже 3,19 вольта.
Если напряжение линии у столба 220 вольт ( а бывает 230 ), то пожалуй придется брать 10 мм сечение. Это мы еще не знаем какой автомат ( номинал ) придется ставить в главном щите.
Если напряжение линии у столба 220 вольт ( а бывает 230 ), то пожалуй придется брать 10 мм сечение. Это мы еще не знаем какой автомат ( номинал ) придется ставить в главном щите.
Это арматура и есть заземление. И оно нормируется. ПУЭ писано кровью. Для дома должно быть свой контур заземления, также как и раздельный от заземления молниязащита
ПУЭ 2.4.38-2.4.49 защита от грозовых перегрузок соединяется с заземлением
Если газ будут подводить под землей, то газ.трубу закапывают на глубину 800 мм.pechkin10 писал(а): пока нет газа.
Подводят газ вплотную к дому, потом выводят и у наружной стены будет газ.стояк.
В месте пересечения с газ трубой в стеснённых условиях допускается в свету расстояние 0.25 метра, но место пересечения защитить кабель трубой в 4 метра длиной по 2 метра в обе стороны. Трубу потом можете одеть на кабель распилив Ее вдоль и засунув туда кабель и стянуть Ее сверху пряжками например ну или ещё чем нибудь при параллельной прокладке все таки стремитесь чтобы растояние между газом и кабелем был метр
И да трубу под кабель загоняйте. Поэтому на укладку змейкой кабель не скупитесь потом будет возможность его приподнять выше
Спасибо, актуальный совет, тянуться будет с разных сторон, но в одно место. Ввод газа прикину по другой стене технического помещения (бойлерная 3мх2,5м угловая комната), туда и тяну все, думаю места хватит вполне раскидать свет-газ-воду.21-6-2017 17:06
В месте пересечения с газ трубой в стеснённых условиях допускается в свету расстояние 0.25 метра, но место пересечения защитить кабель трубой в 4 метра длиной по 2 метра в обе стороны. Трубу потом можете одеть на кабель распилив Ее вдоль и засунув туда кабель и стянуть Ее сверху пряжками например ну или ещё чем нибудь при параллельной прокладке все таки стремитесь чтобы растояние между газом и кабелем был метр
Пока могу крутить как хочу, только фундамент залит, отстоял 2 года (так уж вышло, не до стройки было). Коммуникации прокину и в июле дай бог погоню коробку возводить .
Кстати, есть постановление, номер с ходу не могу вспомнить, но под землей газ.труба допускается пластиковая, по воздуху только металл.pechkin10 писал(а): места хватит вполне раскидать свет-газ-воду.
Насчет постановлений не в курсе, но сейчас именно так и тянут.
И магистральный и газгольдер коллеге закопали я в процессе участвовал
И магистральный и газгольдер коллеге закопали я в процессе участвовал
Да не постановление а технологии уже подросли. Но я думаю что все таки наверно металлическую погонят газовщики. Труба небольшого диаметра да и газ низкого давления будет. Так что ничего особо страшного нет.
Это если стаб есть. А так, падает напруга - падает мощность потребления, то есть ток не растет. И это... десятка там нафиг не нужна, вообще.